Ανακάλυψα πρόσφατα ότι τα fancoil που έχω και λειτουργούν σε συνδυασμό με αντλία θερμότητας, έχουν συνδεθεί ανάποδα.

Πιο συγκεκριμένα ο κατασκευαστής προτείνει προσαγωγή κάτω επιστροφή πάνω, ενώ ο υδραυλικός έχει βάλει προσαγωγή πάνω κι επιστροφή κάτω.

Επηρεάζει αυτό την απόδοση;

Αν προβώ σε ότι ενέργειες χρειάζεται προκειμένου να συνδεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή θα έχει σημαντική διαφορά;

Δημοσιεύτηκε

Αν λειτουργούν και σε ψύξη, είναι προτιμότερο η προσαγωγή να είναι κάτω, καθώς το νερό θερμαινόμενο ελαφραίνει άρα ανεβαίνει προς τα πάνω (το αντίθετο από ότι συμβαίνει στη θέρμανση).

Καθώς η ψύξη του χώρου είναι πιό δύσκολη από τη θέρμανση, προτιμάται η σύνδεση που διευκολύνει την ψύξη και γι αυτό προτείνεται από τον κατασκευαστή.