Καλησπέρα σας,

 

πώς καταχωρείται μια ΚΚΜ (ή ένα σύστημα ανάκτησης θερμότητας) στην καρτέλα του μηχανικού αερισμού·

α) Σε μια γραμμή  ή β) σε δύο γραμμές (μια για την προσαγωγή και μία για την επιστροφή, δηλαδή ανά τμήμα ανεμιστήρων);

Υπάρχει διχογνωμία σε αυτό το θέμα, έχω βρει και τις 2 απόψεις.

 

Διακρίνονται οι 2 περιπτώσεις:

Ι) Προσαγωγή αέρα (m3/h) = επιστροφή αέρα

ΙΙ) Προσαγωγή αέρα (m3/h) <> επιστροφή αέρα

 

Έστω η περίπτωση ΙΙ) , όπου μια ΚΚΜ , παροχής νωπού 1000m3/h με ανακυκλοφορία 0.5, βαθμό ανάκτησης θερμότητας 0.75  και Ε=0.8 kws/m3.

Πώς είναι το σωστό να γραφτεί;

α) Σε μία γραμμή 

image.png.dbbd34f69fb9bcc907ad3ff56960d85c.png

 

β) Σε δύο γραμμές (μια γραμμή για προσαγωγή και η άλλη για επιστροφή)

i) Με ανακυκλοφορία στην επιστροφή R=0

image.png.299a831452a0b699cc6225b4d57e9f48.png

 

ii) Με ανακυκλοφορία στην επιστροφή R=1, (ώστε να μην υπολογίζεται λένε επιπλέον ποσότητα νωπού) 

image.png.c9a53edab847ce9fea4e78c5b3984bf4.png

 

Υπάρχει επίσημη οδηγία;

Ευχαριστώ.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Σε μια γραμμή και το Event αφορά το σύνολο των ανεμιστήρων (προσαγωγής, επιστροφής).

Και σαν m3/h δεν βάζεις τον νωπό αλλά τον αέρα που προσάγεις. Ανάλογα με την περίπτωση μπορεί και να συμπίπτουν. Αν πχ Rh=0.

Edited by hkamp
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα,

έχεις δίκιο γράφουμε τον αέρα που προσάγουμε όχι το νωπό. Και όταν το Event αφορά το σύνολο των ανεμιστήρων (προσαγωγής, επιστροφής)
το καταλαβαίνω ότι γράφεται σε μια γραμμή η ΚΚΜ.

Εάν το Event (SFP) διατίθεται ανά τμήμα δηλ. supply και return θεωρώ ότι πρέπει να γραφτεί σε 2 γραμμές (γράφοντας δηλ. και την επιστροφή αέρα)
προκειμένου να ληφθεί στους 
υπολογισμούς η κατανάλωση ηλ. ενέργειας και του ανεμιστήρα επιστροφής.

Ωστόσο προκειμένου να ξεκαθαριστεί ότι η δεύτερη γραμμή είναι επιστροφή αέρα και να μην συμπεριλιφθεί στους υπολογισμούς ως νωπός
πρέπει να δηλωθεί R=1. 
Στο 4Μ ΚΕΝΑΚ γίνεται το εξής εύκολο τεστ για να ελεχθεί τι διαβάζεται ως νωπός από το πρόγραμμα γράφοντας την ΚΚΜ σε 2 γραμμές.
Στην καρτέλα ΚΚΜ, αφού γράψουμε την ΚΚΜ μας, κλικάρουμε "τεκμηριωμένη διαφορά νωπού αέρα...ΝΑΙ" και έτσι ενεργοποιούνται τα κάτω κελιά με την "παροχή νωπού" στη ψύξη και στη θέρμανση.
Αν γράψουμε την επιστροφή της ΚΚΜ με R=0 βλέπουμε προφανώς ότι καταλαβαίνει τη 2η γραμμή ως νωπό.
Ενώ αν γράψουμε την επιστροφή της ΚΚΜ με R=1 βλέπουμε ότι η 2η γραμμή δεν διαβάζεται ως νωπός και ταυτόχρονα πετυχαίνουμε να συνυπολογίζεται η κατανάλωση ενέργειας του ανεμιστήρα επιστρόφης.

 

Δημοσιεύτηκε (edited)

Το θέμα είναι τι καταλαβαίνει το κτίριο αναφοράς.

Ποιο είναι το πρόβλημα αν προσθέσεις τα δύο Event;

Edited by hkamp

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.