pkon Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 05:49 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 05:49 πμ Αντιμετωπίζω το εξής προβλημα( πολιτικός μηχανικός) Σε αλλαγή χρήσης υπογείου ο πελάτης επιθυμεί την απομάκρυνση του καυστήρα και δεξαμενής πετρελαίου η οποία όμως συναρμολογηθηκε και κολλήθηκε επιτόπου. Επειδή δεν υπάρχει επαρκές άνοιγμα για να απομακρυνθεί με άλλο τρόπο πρέπει να κοπεί αλλά τότε ακόμη και με ελάχιστο προφίλ πετρελαίου να έχει μείνει στην επιφάνεια δεν υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης? Με τι εργαλέια μου προτείνετε να προχωρήσω στην αποσυναρμολόγηση(τυπική μεταλλική δεξαμενή συγκολλημένη στους αρμούς)? Να σημειωθέι ότι το υπόγειο βρίσκεται σε κατοικία και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος από ενδεχόμεη ανάφλεξη. Γενικότερα θα ήθελα καποιες γενικές αρχές θεωρητικές γύρω από τις συνθήκες που πρέπει να επικρατούν για να αποφευχθει τέτοιο φαινόμενο. Ευχαριστώ εκ των προτέρων Παρατήρηση: Οι τίτλοι των θεμάτων πρέπει να είναι με σωστή ορθογραφία και με τόνους. Παρακαλώ διαβάστε τους του forum. Ευχαριστώ. acnt
alej Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 05:57 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 05:57 πμ Υπάρχει τρόπος. Καλύτερα να απευθυνθείς σε εταιρείες που κάνουν εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, αυτοί πολλές φορές αναγκάζονται να ξηλώσουν δεξαμενές λόγω κανονισμού και ξέρουν τον ασφαλή τρόπο.
traxanas Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 01:21 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 01:21 μμ βαλε νερό μέσα στην δεξαμενή...το πετρέλαιο ώς ελαφρύτερο,θα επιπλεύσει,οπότε με μια μικρή αντλία το μαζεύεις...ότι μείνει κολλημένο στα τοιχώματα,σκούπισε το με παλιά υφάσματα και όταν την κόβεται,άς έχετε έναν μικρό πυροσβεστήρα μαζί σας ή κανένα λάστιχο συνδεδεμένο με το δίκτυο νερού σε περίπτωση ανάγκης...
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 01:54 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 01:54 μμ Σωστός ο traxanas, έγραψε. Και συμπληρώνω : Αφού ο χώρος είναι κλειστός ,ο πυροσβεστήρας θα πρέπει να είναι ξηρας κόνεως ή αφρού (κατα προτίμηση το δεύτερο για χρήση σε υγρά καύσιμα). Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο πυροσβεστήρες στον χώρο. Να αποφύγετε την χρήση CO2 πυροσβεστήρα σε κλειστό χώρο, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας των τεχνικών που θα κάνουν την εργασία κοπής. Επίσης, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί ο επαρκής αερισμός του χώρου κατά την διάρκεια της κοπής. Τέλος, ένας από την ομάδα των τεχνικών θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα με πυροσβεστήρα και για κάθε άλλη ΑΜΕΣΗ ανάγκη που θα παραστεί,ακριβώς έξω από τον χώρο στον οποίο θα γίνονται οι εργασίες κοπής (όχι μεσα σε αυτόν). Αυτά. Καλή επιτυχία.
alej Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 05:27 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 05:27 μμ Δηλαδή τα εργαλεία κοπής δεν παίζουν κανένα ρόλο, έτσι όπως τα λέτε...
traxanas Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 06:04 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 06:04 μμ Τροχός alej..τι άλλο?με οξυγόνο να την κόψει?
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 09:12 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 09:12 μμ καλύτερα τροχός . Είναι ποιο ασφαλές.
alej Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 10:09 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 10:09 μμ Τροχός alej..τι άλλο?με οξυγόνο να την κόψει? Μήπως μια σέγα ήταν καλύτερη?
fraafr Δημοσιεύτηκε July 8, 2009 at 04:25 πμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2009 at 04:25 πμ Σέγα ?? είναι για μικρό πάχος λαμαρίνας, δεν νομίζω οτι θα αντέξει να κόψει το τεπόζιτο.\Τροχός όπως αναφέρουν παραπάνω τα παιδιά
pkon Δημοσιεύτηκε July 8, 2009 at 04:59 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 8, 2009 at 04:59 πμ Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Αντε και ο Θεος βοηθός
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα