MECH Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Μάλλον ο συνάδελφος εννοεί πόσα λίτρα boiler πρέπει να βάλει για να καλύψει τις ανάγκες σε ζεστό νερό του κτιρίου. Δεν φαίνεται να τον απασχολεί η ισχύς... μιλάμε για ταχυθερμαντήρα ή για θερμαντήρα αποθήκευσης? Link to comment Share on other sites More sharing options...
slalom Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Πόσοι είναι οι υποδοχείς (και τι είδους), και τι χρήση έχει το κτίριο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
jimevi13 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2010 και πόσα άτομα διαμένουν στο χώρο! Link to comment Share on other sites More sharing options...
kafros77 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2010 Έχω ένα boiler ζεστού νερού λεβητοστασίου. Εδώ και λίγες μέρες δεν ζεσταίνει πλήρως το νερό,αλλά το αφήνει χλιαρό. Με τον τεχνικό που μίλησα μου είπε ότι μάλλον έχει πρόβλημα η σερπατίνα. Καμία πρόταση για το τι άλλο μπορεί να φταίει? Με συμφέρει να τον επισκευάσω ή να πάρω έναν καινούργιο? Ευχαριστώ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
CostasV Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2010 kafros77, από μακριά διάγνωση δεν γίνεται. Η καλύτερη συμβουλή μου: άλλαξε τεχνικό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gxoul Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2010 Καλημέρα, Μια μονοκατοικία έχει συνδεθεί με φυσικό αέριο και εκκρεμεί το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και ρύθμισης των συσκευών αερίου το οποίο δεν το είχε εκδώσει ο εγκαταστάτης όταν έβαλε τον καυστήρα. Επειδή υπάρχει αντιδικία μεταξύ του εγκαταστάτη και του ιδιοκτήτη τη πρέπει να γίνει? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mechatr0n Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2010 kafros77 με το που ανάψατε θέρμανση συνέβει αυτό? Πιο πριν πως ζεσταίνατε το boiler?πχ καλοκαίρι το ζεσταίνατε με αντίσταση ή με τον λέβητα?έχει κοινό κυκλοφορητή η θέρμανση και το boiler? Link to comment Share on other sites More sharing options...
slalom Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2010 Επειδή υπάρχει αντιδικία μεταξύ του εγκαταστάτη και του ιδιοκτήτη τη πρέπει να γίνει? Πρέπει να συμπληρωθεί το σχετικό έντυπο που ζητά η ΕΠΑ. Ο εγκαταστάτης οφείλει να το γνωρίζει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kafros77 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2010 @mechatron Μόλις το ανάβουμε και περάσει λίγη ώρα,το νερό από κει και πέρα παραμένει χλιαρό όση ώρα και να έίναι ανοιχτό. Δε γνωρίζω αν η θέρμανση και το boiler έχουν κοινο κυκλοφορητή. Το καλοκαίρι το ζεσταίναμε με την αντίσταση. Σευχαριστώ για το ενδιαφέρον... Για το κυκλοφορήτη δεν το γνωρίζω Link to comment Share on other sites More sharing options...
mechatr0n Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2010 Ένα ενδεχόμενο είναι πχ αν έχεις κοινό κυκλοφορητή (ο οποίος είναι ρυθμισμένος να παίρνει μετά τους 35-40 βαθμούς κελσίου), όταν κλείνει ο λέβητας, ο κυκλοφορητής να συνεχίζει να δουλεύει μέχρι να πέσει το νερό στους 35-40, οπότε σου ξαναψύχει το boiler σε αυτή την θερμοκρασία. Τσέκαρε το. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα