Τρελός Επιστήμων Δημοσιεύτηκε August 25, 2023 at 06:17 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2023 at 06:17 πμ On 25/8/2023 at 6:05 ΠΜ, nvel said: υπάρχουν και μεταγωγικοί διακόπτες με μηδενικό χρόνο μεταγωγής για την τροφοδοσία κρίσιμων φορτίων. Expand Δεν το αποκλείω, αλλά μου δημιουργείται η εξής απορία: Πως αυτοί οι μεταγωγικοί διακόπτες που λες ξέρουν πότε θα μετάγουν αν δε χάσουν τη μια τροφοδοσία, δηλαδή αν δεν υπάρξει μια παύση στην τροφοδοσία του κυκλώματος, ακόμα και μικρή; 1
nvel Δημοσιεύτηκε August 25, 2023 at 06:38 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2023 at 06:38 πμ όλη η διαδικασία της ανίχνευσης απώλειας ισχύος και μεταγωγής γίνεται σε λιγότερο από 1/4 του κύκλου οπότε το φορτίο στην πράξη δεν έχει πρόβλημα διακοπής ισχύος
Τρελός Επιστήμων Δημοσιεύτηκε September 6, 2023 at 09:49 πμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2023 at 09:49 πμ (edited) Ώστε γίνεται μεταγωγή σε 5 ms ; Μικρός χρόνος. Αν ισχύει, ναι, έχεις δίκιο, δεν υπάρχει πρόβλημα διακοπής ισχύος γιατί όλα τα ηλεκτρονικά έχουν τροφοδοτικά με πυκνωτές που μπορούν να καλύψουν αυτόν το μικρό χρόνο. Edited September 12, 2023 at 05:52 μμ by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος 1
sun Δημοσιεύτηκε October 26, 2023 at 05:20 μμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2023 at 05:20 μμ Γεια σας, θα ήθελα μία γνώμη: η θέση του μεταγωγικού διακόπτη ποια πρέπει να είναι; (ΓΔ=ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ, ΓΑ=ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ) Μετρητής -> ΓΔ-> ΓΑ -> ΜΕΤΑΓ.ΔΙΑΚ (+ Η/Ζ) -> ΔΔΡ -> ΥΠΟΠΙΝΚΑΣ (ΓΔ->ΓΑ->ΔΔΡ) Μετρητής -> ΓΔ-> ΓΑ -> ΜΕΤΑΓ.ΔΙΑΚ (+ Η/Ζ) -> ΥΠΟΠΙΝΚΑΣ (ΓΔ->ΓΑ->ΔΔΡ) Μετρητής -> ΓΑ -> ΜΕΤΑΓ.ΔΙΑΚ (+Η/Ζ) -> ΥΠΟΠΙΝΚΑΣ (ΓΔ->ΓΑ->ΔΔΡ) ή κάτι άλλο;
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε October 27, 2023 at 06:40 πμ Δημοσιεύτηκε October 27, 2023 at 06:40 πμ On 26/10/2023 at 5:20 ΜΜ, sun said: η θέση του μεταγωγικού διακόπτη ποια πρέπει να είναι; Expand στη θέση του Γενικού Διακόπτη ......
antloukidis Δημοσιεύτηκε October 27, 2023 at 08:54 πμ Δημοσιεύτηκε October 27, 2023 at 08:54 πμ On 27/10/2023 at 6:40 ΠΜ, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said: στη θέση του Γενικού Διακόπτη ...... Expand Αυτό ακριβώς ετοιμάζομαι να κάνω σε πίνακα φίλου.
astrah Δημοσιεύτηκε October 27, 2023 at 11:44 πμ Δημοσιεύτηκε October 27, 2023 at 11:44 πμ προτιμώ Μετρητής -> ΓΔ-> ΓΑ -> ΜΕΤΑΓ.ΔΙΑΚ (+ Η/Ζ) -> ΔΔΡ -> ΥΠΟΠΙΝΚΑΣ (ΓΔ->ΓΑ->ΔΔΡ) και βεβαίως ισοδυναμική γείωση όλων αυτών!
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε October 27, 2023 at 01:11 μμ Δημοσιεύτηκε October 27, 2023 at 01:11 μμ On 27/10/2023 at 11:44 ΠΜ, astrah said: προτιμώ Μετρητής -> ΓΔ-> ΓΑ -> ΜΕΤΑΓ.ΔΙΑΚ (+ Η/Ζ) -> ΔΔΡ -> ΥΠΟΠΙΝΚΑΣ (ΓΔ->ΓΑ->ΔΔΡ) Expand Και με τους Ν τι θα κάνεις ?
astrah Δημοσιεύτηκε October 27, 2023 at 01:32 μμ Δημοσιεύτηκε October 27, 2023 at 01:32 μμ φαντάζομαι ότι μιλάμε για 2P ή 4P μεταγωγικό διακόπτη... 1
sun Δημοσιεύτηκε October 27, 2023 at 01:38 μμ Δημοσιεύτηκε October 27, 2023 at 01:38 μμ (edited) On 27/10/2023 at 1:32 ΜΜ, astrah said: φαντάζομαι ότι μιλάμε για 2P ή 4P μεταγωγικό διακόπτη... Expand Και εγώ συμφωνώ. "Και με τους Ν τι θα κάνεις ?" Οπότε με τους 2P ή 4P δεν έχει θέμα. Edited October 27, 2023 at 01:40 μμ by sun
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα