Τρελός Επιστήμων Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2023 10 minutes ago, nvel said: υπάρχουν και μεταγωγικοί διακόπτες με μηδενικό χρόνο μεταγωγής για την τροφοδοσία κρίσιμων φορτίων. Δεν το αποκλείω, αλλά μου δημιουργείται η εξής απορία: Πως αυτοί οι μεταγωγικοί διακόπτες που λες ξέρουν πότε θα μετάγουν αν δε χάσουν τη μια τροφοδοσία, δηλαδή αν δεν υπάρξει μια παύση στην τροφοδοσία του κυκλώματος, ακόμα και μικρή; 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nvel Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2023 όλη η διαδικασία της ανίχνευσης απώλειας ισχύος και μεταγωγής γίνεται σε λιγότερο από 1/4 του κύκλου οπότε το φορτίο στην πράξη δεν έχει πρόβλημα διακοπής ισχύος Link to comment Share on other sites More sharing options...
Τρελός Επιστήμων Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2023 (edited) Ώστε γίνεται μεταγωγή σε 5 ms ; Μικρός χρόνος. Αν ισχύει, ναι, έχεις δίκιο, δεν υπάρχει πρόβλημα διακοπής ισχύος γιατί όλα τα ηλεκτρονικά έχουν τροφοδοτικά με πυκνωτές που μπορούν να καλύψουν αυτόν το μικρό χρόνο. Edited Σεπτέμβριος 12 , 2023 by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sun Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2023 Γεια σας, θα ήθελα μία γνώμη: η θέση του μεταγωγικού διακόπτη ποια πρέπει να είναι; (ΓΔ=ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ, ΓΑ=ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ) Μετρητής -> ΓΔ-> ΓΑ -> ΜΕΤΑΓ.ΔΙΑΚ (+ Η/Ζ) -> ΔΔΡ -> ΥΠΟΠΙΝΚΑΣ (ΓΔ->ΓΑ->ΔΔΡ) Μετρητής -> ΓΔ-> ΓΑ -> ΜΕΤΑΓ.ΔΙΑΚ (+ Η/Ζ) -> ΥΠΟΠΙΝΚΑΣ (ΓΔ->ΓΑ->ΔΔΡ) Μετρητής -> ΓΑ -> ΜΕΤΑΓ.ΔΙΑΚ (+Η/Ζ) -> ΥΠΟΠΙΝΚΑΣ (ΓΔ->ΓΑ->ΔΔΡ) ή κάτι άλλο; Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2023 13 ώρες πριν, sun said: η θέση του μεταγωγικού διακόπτη ποια πρέπει να είναι; στη θέση του Γενικού Διακόπτη ...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2023 2 ώρες πριν, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said: στη θέση του Γενικού Διακόπτη ...... Αυτό ακριβώς ετοιμάζομαι να κάνω σε πίνακα φίλου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
astrah Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2023 προτιμώ Μετρητής -> ΓΔ-> ΓΑ -> ΜΕΤΑΓ.ΔΙΑΚ (+ Η/Ζ) -> ΔΔΡ -> ΥΠΟΠΙΝΚΑΣ (ΓΔ->ΓΑ->ΔΔΡ) και βεβαίως ισοδυναμική γείωση όλων αυτών! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2023 1 ώρα πριν, astrah said: προτιμώ Μετρητής -> ΓΔ-> ΓΑ -> ΜΕΤΑΓ.ΔΙΑΚ (+ Η/Ζ) -> ΔΔΡ -> ΥΠΟΠΙΝΚΑΣ (ΓΔ->ΓΑ->ΔΔΡ) Και με τους Ν τι θα κάνεις ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
astrah Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2023 φαντάζομαι ότι μιλάμε για 2P ή 4P μεταγωγικό διακόπτη... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sun Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2023 (edited) 8 λεπτά πριν, astrah said: φαντάζομαι ότι μιλάμε για 2P ή 4P μεταγωγικό διακόπτη... Και εγώ συμφωνώ. "Και με τους Ν τι θα κάνεις ?" Οπότε με τους 2P ή 4P δεν έχει θέμα. Edited Οκτώβριος 27 , 2023 by sun Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα