Εμ....εδω σασ εχω ....εκανα λαθος λοιπον ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ.jpg

πινακας ομαδας 2.jpg

Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 23
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Αυτόν δεν τον λες και υπόδειγμα πίνακα...

Εν πάση περιπτώσει η κάθε εγκατάσταση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, ανάγκες, δυνατότητες και ο μελετητής ανά περίπτωση αποφασίζει... (γι αυτό και έγγραψα την λέξη προτιμώ...)

Edited by astrah
Link to comment
Share on other sites

On 28/10/2023 at 9:55 ΠΜ, astrah said:

Αυτόν δεν τον λες και υπόδειγμα πίνακα...

ούτε κ'μενα μου άρε αλλα αυτό πλέρωσε ο πελάτης ......

  • Downvote 1
Link to comment
Share on other sites

On 10/26/2023 at 8:20 PM, sun said:

Γεια σας,

θα ήθελα μία γνώμη:

η θέση του μεταγωγικού διακόπτη ποια πρέπει να είναι;

(ΓΔ=ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ, ΓΑ=ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ)

Μετρητής -> ΓΔ-> ΓΑ -> ΜΕΤΑΓ.ΔΙΑΚ (+ Η/Ζ) -> ΔΔΡ -> ΥΠΟΠΙΝΚΑΣ (ΓΔ->ΓΑ->ΔΔΡ)
Μετρητής -> ΓΔ-> ΓΑ -> ΜΕΤΑΓ.ΔΙΑΚ (+ Η/Ζ) -> ΥΠΟΠΙΝΚΑΣ (ΓΔ->ΓΑ->ΔΔΡ)
Μετρητής -> ΓΑ -> ΜΕΤΑΓ.ΔΙΑΚ (+Η/Ζ) -> ΥΠΟΠΙΝΚΑΣ (ΓΔ->ΓΑ->ΔΔΡ)

ή κάτι άλλο;

Προσωπικά θα έκανα το εξής:

Μετρητής -> ΓΔ (Γιατί θες να μπορείς να απομονώσεις την εγκατάστασή σου από την παροχή του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς να πας στο ρολόι) -> ΜΕΤΑΓ. ΔΙΑΚ. (ΔΕΔΔΗΕ <-> Η/Ζ) -> ΓΑ -> ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΓΔ->ΓΑ->ΔΔΡ)

Να σημειωθεί πως εκτός από το ΓΔ της παροχής ΔΕΔΔΗΕ, θα έβαζα και ένα ΓΔ για την παροχή από το Η/Ζ πριν τα κουμπώσω πάνω στο ΜΕΤΑΓ. ΔΙΑΚ..

Επίσης το αν θα βάλεις τον ΔΔΡ στον πίνακα της μεταγωγής είναι πάνω σου. Εάν θες να ασφαλίζεις τη διαδρομή του καλωδίου σου που δίνει από τον πίνακα μεταγωγής στον υποπίνακα (όπως τον ονομάζεις) μπορείς να βάλεις τον ΔΔΡ στον πίνακα μεταγωγής. Εάν όμως αυτή η διαδρομή του καλωδίου είναι απροσπέλαστη από άνθρωπο, θα έβαζα τον ΔΔΡ στον υποπίνακα. Το να βάλεις ΔΔΡ και στους δύο πίνακες είναι ισοδύναμο με το να βάλεις ΔΔΡ στον πίνακα μεταγωγής.

  • Like 1
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.