odrys Δημοσιεύτηκε October 13, 2023 at 02:20 μμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2023 at 02:20 μμ Καλησπέρα. Όταν σε ένα σύστημα ανακυκλοφορίας λέμε ελάχιστη θερμοκρασία 50oC εννοούμε στην επιστροφή πριν τον θερμαντήρα μας ή στον τελευταίο υποδοχέα(με τη λογική ότι μετά ξεκινά η επιστροφή οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος)? Έχω συναντήσει και τα δυο.
antloukidis Δημοσιεύτηκε October 14, 2023 at 01:17 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2023 at 01:17 μμ (edited) Δεν νομίζω ότι ασχολείται κανείς με διαφορά δεκαδικών του βαθμού..... που πιθανά θα υπάρχει στα δύο σημεία. Ούτε και οι περισσότεροι θερμοστάτες που χρησιμοποιούνται, έχουν τέτοια διακριτική ικανότητα. Edited October 14, 2023 at 01:21 μμ by antloukidis 3
odrys Δημοσιεύτηκε October 16, 2023 at 01:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 16, 2023 at 01:35 μμ (edited) Μιλάω για την περίπτωση όπου η διαφορά είναι βαθμοί. Παρενθετικά, με βάση την βιβλιογραφία το ζνχ δεν πρέπει να πέφτει κάτω από 50o (και το κνχ να ανεβαίνει πάνω από 20ο το οποίο εδώ δεν είναι το θέμα μας). Για παράδειγμα ανακυκλοφορία σε ολόκληρη έκταση συγκροτήματος κτιρίων. Ξεκινάμε κεντρικά και διανέμουμε ζνχ στους 55o. Το μήκος της προσαγωγής ζεστού μέχρι το πιο απομακρυσμένο κτίριο μπορεί να είναι της τάξης των 200, 300 μέτρων. Κατά την ανακυκλοφορία η θερμοκρασία του νερού πέφτει καθώς το νερό φτάνει διαδοχικα σε κάθε κτίριο, και συνεχίζει να πέφτει αφού περάσει από το τελευταίο και μεχρι να επιστρεψει στο σημείο παραγωγής(όπου και η χαμηλότερη θερμοκρασία). Αν μας αρκεί η θερμοκρασία στο τελευταιο κτίριο να είναι 50o(με την λογική ότι μετά δεν έχουμε καταναλώσεις άρα όχι κίνδυνος), μέχρι το νερό να επιστρέψει μπορεί να είναι και 47ο, και 45ο κλπ(ανάλογα με την παροχή ανακυκλοφορίας).Άρα συνολικό ΔΤ της τάξης των 10ο. Υπάρχει η άλλη περίπτωση να θέλουμε στην επιστροφή η θερμοκρασία να είναι 50o (επομένως παντού αναντη θα είναι υψηλότερη).Άρα συνολικό ΔΤ της τάξης των 5ο . Η παροχή ανακυκλοφορίας υψηλοτερη το οποίο ομως αυξάνει σημαντικά την πτώση πίεσης στις θερμοστατικες βάνες εξισορρόπησης στις επιστροφές κι επομένως το μανομετρικο του κυκλοφορητή. Ή αλλιώς. Οι 50ο ελάχιστη θερμοκρασία αφορούν μόνο το τμήμα στο οποίο υπάρχουν καταναλώσεις ή όλο το δίκτυο ανακυκλοφορίας? Edited October 16, 2023 at 01:59 μμ by odrys
miltos Δημοσιεύτηκε October 17, 2023 at 08:18 πμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2023 at 08:18 πμ Ενδιαφέρον και συγχρόνως παραμελλημένο το ζήτημα στο σύνολό του. On 16/10/2023 at 1:35 ΜΜ, odrys said: με βάση την βιβλιογραφία το ζνχ δεν πρέπει να πέφτει κάτω από 50o Expand Για να πάρεις συγκεκριμένη απάντηση, νομίζω πρέπει να αναφέρεις τη βιβλιογραφία (για να δούμε πως αντιμετωπίζει γενικά το ζήτημα). Τις καλύτερες πληροφορίες τις έχω βρει σε σχετική οδηγία DVGW. Θα απαντούσα πάντως ότι μας αφορά η θερμοκρασία επιστροφής στον θερμαντήρα. Υπάρχουν και θερμοστατικές βαλβίδες που τοποθετούνται στην επιστροφή κάθε κλάδου ανακυκλοφορίας, για τη ρύθμιση της αντίστοιχης θερμοκρασίας. 1
odrys Δημοσιεύτηκε October 17, 2023 at 11:41 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 17, 2023 at 11:41 πμ (edited) On 17/10/2023 at 8:18 ΠΜ, miltos said: Ενδιαφέρον και συγχρόνως παραμελλημένο το ζήτημα στο σύνολό του. Expand Ναι και ναι. On 17/10/2023 at 8:18 ΠΜ, miltos said: Υπάρχουν και θερμοστατικές βαλβίδες που τοποθετούνται στην επιστροφή κάθε κλάδου ανακυκλοφορίας, για τη ρύθμιση της αντίστοιχης θερμοκρασίας. Expand Συνεισφέρουν την μεγαλύτερη πτώση πίεσης στο μανομετρικό του κυκλοφορητή. Υπάρχουν κι εκεί ζητήματα (ποια τιμή kv παίρνεις, μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ εταιρειών κλπ.). Διαθέτουν τέτοιες σίγουρα οι δύο γνωστές ιταλικές εταιρίες, η δανέζικη και μια γερμανική . Πολύ πιθανόν και άλλες. EDIT: Ειδικά η δανέζικη και η γερμανική έχουν και πολύ επεξηγηματικό υλικό και παρουσιάζουν και μεθοδολογία επίλυσης. Edited October 17, 2023 at 01:49 μμ by odrys
astrah Δημοσιεύτηκε October 27, 2023 at 11:58 πμ Δημοσιεύτηκε October 27, 2023 at 11:58 πμ Τα ζητούμενα σε τέτοιου μεγέθους εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι δύο : ΖΝΧ 50ο και στον τελευταίο (πιο απομακρυσμένο) χρήστη Περιορισμός των θερμικών απωλειών στα επιστρεφόμενα - καθώς οι απώλειες είναι μετρήσιμες όσο καλά και να είναι μονωμένες οι σωληνώσεις - που επιτυγχάνεται με μικρότερη θερμοκρασία επιστρεφόμενων
Recommended Posts