ΣτέφανοςΒ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 Όταν έχω πρόβλεψη για όροφο, στην πολεοδομία τι δείχνω; π.χ τεύχος επίλυσης και με πρόβλεψη; - ξυλότυπο πρόβλεψης; (νομίζω ξανασυζητήθηκε ..αλλά δυστυχώς δεν βρήκα κάτι)
Chilon Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 Η πρόβλεψη πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν κατά την επίλυση του φορέα. Δεν χρειάζεται ξυλότυπος αλλά πρέπει να φαίνεται ότι ο μελλοντικός όροφος περιλαμβάνεται στο στατικό μοντέλο. Στην ενότητα "Δυναμική ανάλυση" (εκεί που αναφέρεται, φερ' ειπείν, το εύρος του αντισεισμικού αρμού) του τεύχους υπολογισμών μπορεί να δει ο ελεγκτής σε πόσες στάθμες (στις οποίες περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη) έχουν κατανεμηθεί οι σεισμικές δυνάμεις.
ΣτέφανοςΒ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 νάσαι καλά, σ'ευχαριστώ
ppetros Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 .... ο ελεγκτής σε πόσες στάθμες (στις οποίες περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη) έχουν κατανεμηθεί οι σεισμικές δυνάμεις. Και κυρίως να υπάρχουν οι πλάκες του μελλοντικού/ων ορόφου/ων για πάχοι-φορτία αυτών.
Chilon Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 Σωστά. Πρέπει να έχουν ληφθεί υπ' όψιν τα φορτία του μελλοντικού ορόφου με τις ορθές τιμές, με μέριμνα του μελετητή. Μέχρι στιγμής στην πολεοδομία (σε ότι αφορά εμένα, τουλάχιστον) δεν απαιτείται το τμήμα του τεύχους υπολογισμών σχετικά με τον μελλοντικό όροφο. Άλλωστε στη "δυναμική ανάλυση" φαίνεται η μάζα του κάθε ορόφου (και του μελλοντικού).
ΣτέφανοςΒ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2009 ΟΚ! δηλαδή έχω τευχος με επίλυση συνολικού φορέα ΜΕ την πρόβλεψη(όχι διαστασιολόγηση πρόβλεψης), και φυσικά ΔΕΝ δείχνω ξυλότυπο πρόβλεψης
Χρήστος Θεσ/νικη Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2009 Η αμοιβή της στατικής μελέτης είναι αυτή που αναφέρεται στα τετραγωνικά μέτρα της μελέτης χωρίς την προσθήκη?
Chilon Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2009 Εννοείς χωρίς την πρόβλεψη. Ναι.
paktomenos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2009 ΟΚ! δηλαδή έχω τευχος με επίλυση συνολικού φορέα ΜΕ την πρόβλεψη(όχι διαστασιολόγηση πρόβλεψης), και φυσικά ΔΕΝ δείχνω ξυλότυπο πρόβλεψης Εννοείς ότι δεν την διαστασιολογείς, ή ότι δεν θα συμπεριλάβεις την διαστασιολόγηση στο τεύχος ?
Brutagon Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2009 Η αμοιβή της στατικής μελέτης είναι αυτή που αναφέρεται στα τετραγωνικά μέτρα της μελέτης χωρίς την προσθήκη? χρήστο, στήνεις και μελετάς ολόκληρο το δόμημα (με τις προβλέψεις καθ'ύψος) - αυτό είναι και το φυσιολογικό, αφού πρέπει ο ΦΟ του κτιρίου σου να διαστασιολογηθεί για να παραλάβει και τα φορτία του μέλλοντος - τη διαστασιολόγηση της πρόβλεψης (γεωμετρίες, εντατικά μεγέθη μετακινήσεις οπλισμοί) δεν είσαι υποχρεωμένος να τη δείξεις, όπως και τους ξυλότυπους της πρόβλεψης... η αμοιβή σου θα υπολογιστεί για το υπάρχον κτήριο...όταν θα γίνει η προσθήκη θα βγάλεις άλλη αμοιβή για προσθήκη
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα