Γεια σας

Έχω διαμέρισμα σε πολυκατοικία κατασκευής 1964. Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης έκανε εργασίες γείωσης στο διαμέρισμά μου προκειμένου να καταθέσει την ΥΔΕ  στην ΔΕΔΔΗΕ και να προχωρίσουμε σε παροχή ρεύματος λόγω αλλαγής ενοικιαστή. Η σύνδεση του καλωδίου γείωσης έγινε σε ήδη υπάρχουσα ράβδο ηλεκτρόδιο που είχε τοποθετηθεί παλαιότερα για άλλο διαμέρισμα της πολυκατοικίας. Στον κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας κάτω από τα ρολόγια υπάρχει μια τρύπα . Από εκεί βγαίνουν δύο καλώδια σε σπιράλ, το παλιό που οδηγεί στο ρολόι της άλλης ιδιοκτήτριας και το καινούργιο που οδηγεί στο δικό μου ρολόι. Θα ήθελα να μάθω αν υπάρχει κανονισμός σχετικά με αυτή την περίπτωση καθώς η άλλη ιδιοκτήτρια θεωρεί ότι έκανα χρήση της δικής της εγκατάστασης αυθαιρέτως και ότι κινδυνεύει το διαμέρισμά της. Ο ηλεκτρολόγος μου μου είπε ότι ο κανονισμός είναι να συνδεθούν όλα τα διαμερίσματα σε μία ράβδο, από τη ΔΕΔΔΗΕ μάλλον δεν ήξεραν να απαντήσουν σε αυτό το θέμα... μου είπαν να ρωτήσω πολιτικό μηχανικό ή ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη που έτσι κι αλλιώς αυτός παίρνει την ευθύνη γιατί υπογράφει στην ΥΔΕ.

Αν κάποιος μπορεί να παραθέσει γραπτά τον κανονισμό θα με εξυπηρετούσε ιδιαίτερα!

 

Edited by Didonis
Δημοσιεύτηκε

Στη θέση σας θα έλεγα στον ηλεκτρολόγο να βάλει άλλη μια ράβδο γείωσης (ηλεκτρόδιο) 2 μέτρα μακρυά από την υπάρχουσα, να συνδέσει το καλώδιο γείωσης του δικού σας διαμερίσματος στο νέο ηλεκτρόδιο, και στη συνέχεια να συνδέσει και τα δύο ηλεκτρόδι, το καινούργιο το δικό σας και το παλιό της γειτόνισας, μεταξύ τους. 

Το κόστος αυτής της δουλειάς ανέρχεται στο κόστος του ηλεκτροδίου συν το κόστος του 2μετρου καλωδίου και σπιράλ που ίσως χρειαστεί αν το νέο ηλεκτρόδιο τοποθετηθεί πιο μακρυά από ότι φτάνει τώρα το καλώδιο. Συν την εργασία που είναι υπόθεση μισής ώρας, εκτός και αν περιλαμβάνει κανά σκάψιμο και εγκιβωτισμό σε τσιμέντο, για τη διαδρομή του καλωδίου που ενώνει τα δύο ηλεκτρόδια.

Με αυτόν τον τρόπο δε θα γκρινιάζει η γειτόνισα (η οποία έχει δίκιο ότι κάνετε χρήση δικιά της υποδομής), θα αποκτήσετε δικό σας ηλεκτρόδιο το οποίο σας εξασφαλίζει από τη φθορά και συντήρηση του ξένου ηλεκτροδίου, και το κυριότερο, θα έχετε και σεις αλλά και η γειτόνισα, ακόμα καλύτερο σύστημα γείωσης (εφόσον ενώσετε τα δύο ηλεκτρόδια μεταξύ τους).

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

 

Αυτή η κατασκευή μπορεί να καλύψει και τα υπόλοιπα διαμερίσματα που μπορεί μελλοντικά να θελήσουν να συνδεθούν;

On 6/11/2023 at 10:35 ΠΜ, Τρελός Επιστήμων said:

Στη θέση σας θα έλεγα στον ηλεκτρολόγο να βάλει άλλη μια ράβδο γείωσης (ηλεκτρόδιο) 2 μέτρα μακρυά από την υπάρχουσα, να συνδέσει το καλώδιο γείωσης του δικού σας διαμερίσματος στο νέο ηλεκτρόδιο, και στη συνέχεια να συνδέσει και τα δύο ηλεκτρόδι, το καινούργιο το δικό σας και το παλιό της γειτόνισας, μεταξύ τους. 

Το κόστος αυτής της δουλειάς ανέρχεται στο κόστος του ηλεκτροδίου συν το κόστος του 2μετρου καλωδίου και σπιράλ που ίσως χρειαστεί αν το νέο ηλεκτρόδιο τοποθετηθεί πιο μακρυά από ότι φτάνει τώρα το καλώδιο. Συν την εργασία που είναι υπόθεση μισής ώρας, εκτός και αν περιλαμβάνει κανά σκάψιμο και εγκιβωτισμό σε τσιμέντο, για τη διαδρομή του καλωδίου που ενώνει τα δύο ηλεκτρόδια.

Με αυτόν τον τρόπο δε θα γκρινιάζει η γειτόνισα (η οποία έχει δίκιο ότι κάνετε χρήση δικιά της υποδομής), θα αποκτήσετε δικό σας ηλεκτρόδιο το οποίο σας εξασφαλίζει από τη φθορά και συντήρηση του ξένου ηλεκτροδίου, και το κυριότερο, θα έχετε και σεις αλλά και η γειτόνισα, ακόμα καλύτερο σύστημα γείωσης (εφόσον ενώσετε τα δύο ηλεκτρόδια μεταξύ τους).

 

Δημοσιεύτηκε
43 minutes ago, Marianthi66 said:

 

Αυτή η κατασκευή μπορεί να καλύψει και τα υπόλοιπα διαμερίσματα που μπορεί μελλοντικά να θελήσουν να συνδεθούν;

 

Τα διαμερίσματα που θα γίνουν μελλοντικά θα παίρνουν παροχή από καινούργιο ρολόι, σωστά; Αν λοιπόν τοποθετηθούν νέα ρολόγια για κάθε διαμέρισμα, θα πρότεινα να τοποθετηθεί και ένα νέο ηλεκτρόδιο για κάθε ρολόι και να συνδεθούν τα ηλεκτρόδια μεταξύ τους. 

Το σωστό είναι να γίνει μια μέτρηση γείωσης και εφόσον η γείωση είναι κάτω από μια τιμή της τάξης του 1 ohm, τότε μπορείς να πεις πως επαρκεί το σύστημα γείωσης και πως δε χρειαζεται να προστεθούν άλλα ηλεκτρόδια. 

Καλό είναι τα ηλεκτρόδια που θα τοποθετηθούν να απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον απόσταση ίση με το μήκος του ηλεκτροδίου (2 μέτρα χοντρικά).

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Η πολυκατοικία είναι του 1964 και αποτελείται από 14 διαμερίσματα. Δεν έχουν γείωση τα διαμερίσματα εκτός από τα δύο που ανέφερα και που δημιουργήθηκε η αντιπαράθεση. Ρωτάω ποιά είναι η καλύτερη λύση για να γειωθούν όλα τα διαμερίσματα;

 

Δημοσιεύτηκε
29 λεπτά πριν, Marianthi66 said:

Η πολυκατοικία είναι του 1964 και αποτελείται από 14 διαμερίσματα. Δεν έχουν γείωση τα διαμερίσματα εκτός από τα δύο που ανέφερα και που δημιουργήθηκε η αντιπαράθεση. Ρωτάω ποιά είναι η καλύτερη λύση για να γειωθούν όλα τα διαμερίσματα;

 

η πολυκατοικια που βρίσκετε ? γιατι εαν το συστημα ειναι  ΤΤ τοτε η γειτονισσα σας  εχει ΔΙΚΙΟ.....  

Δημοσιεύτηκε
On 11/12/2023 at 7:22 PM, Marianthi66 said:

Η πολυκατοικία είναι του 1964 και αποτελείται από 14 διαμερίσματα. Δεν έχουν γείωση τα διαμερίσματα εκτός από τα δύο που ανέφερα και που δημιουργήθηκε η αντιπαράθεση. Ρωτάω ποιά είναι η καλύτερη λύση για να γειωθούν όλα τα διαμερίσματα;

 

1ος τρόπος (ΤΤ): Να μπουν ηλεκτρόδια γείωσης και να ενωθούν, τόσα ώστε να έχουμε χαμηλή αντίσταση γείωσης, και στη συνέχεια από όλα αυτά τα κοινά ας πούμε ηλεκτρόδια να φέυγει για κάθε πίνακα διαμερίσματος ξεχωριστό καλώδιο.

2ος τρόπος (TN C-S): Να μπουν ηλεκτρόδια γείωσης και να ενωθούν, τόσα ώστε να έχουμε χαμηλή αντίσταση γείωσης, και να συνδεθούν με τον ουδέτερο κάθε ρολογιού του ΔΕΔΔΗΕ. Από κάθε ρολόι του ΔΕΔΔΗΕ, μετά πρέπει να πάει ξεχωριστο καλώδιο γείωσης στον αντίστοιχο πίνακα του κάθε διαμερίσματος.

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε
On 12/11/2023 at 7:59 ΜΜ, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said:

η πολυκατοικια που βρίσκετε ? γιατι εαν το συστημα ειναι  ΤΤ τοτε η γειτονισσα σας  εχει ΔΙΚΙΟ.....  

Στο κέντρο της Αθήνας

 

On 14/11/2023 at 8:55 ΠΜ, Τρελός Επιστήμων said:

1ος τρόπος (ΤΤ): Να μπουν ηλεκτρόδια γείωσης και να ενωθούν, τόσα ώστε να έχουμε χαμηλή αντίσταση γείωσης, και στη συνέχεια από όλα αυτά τα κοινά ας πούμε ηλεκτρόδια να φέυγει για κάθε πίνακα διαμερίσματος ξεχωριστό καλώδιο.

2ος τρόπος (TN C-S): Να μπουν ηλεκτρόδια γείωσης και να ενωθούν, τόσα ώστε να έχουμε χαμηλή αντίσταση γείωσης, και να συνδεθούν με τον ουδέτερο κάθε ρολογιού του ΔΕΔΔΗΕ. Από κάθε ρολόι του ΔΕΔΔΗΕ, μετά πρέπει να πάει ξεχωριστο καλώδιο γείωσης στον αντίστοιχο πίνακα του κάθε διαμερίσματος.

Ευχαριστώ πολύ.

 

 

Δημοσιεύτηκε
11 ώρες πριν, Marianthi66 said:

Στο κέντρο της Αθήνας

αρα ΤΤ, κανονικά ο ηλεκτρολόγο σασ θα πρέπει να τοποθετήσει ξεχωριστώ σύστημα γείωσης , πλάκα , Ε , ηλεκτρόδιο  κ να μην ενωθεί με τα αυτά που γειτνιάζουν . 

Δημοσιεύτηκε
20 hours ago, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said:

αρα ΤΤ, κανονικά ο ηλεκτρολόγο σασ θα πρέπει να τοποθετήσει ξεχωριστώ σύστημα γείωσης , πλάκα , Ε , ηλεκτρόδιο  κ να μην ενωθεί με τα αυτά που γειτνιάζουν . 

Γιατί να μην ενωθεί με τα γειτνιάζοντα ηλεκτρόδια;

  • Like 1

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.