ΣτέφανοςΒ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2008 στο INSTANT (είπαμε με τον ελεγκτή) να βάλω δύο στύλους πολύ κοντά ο ένας στον άλλο (περίπου 0.10cm) και να τους συνδέσω με άκαμπτες δοκούς ορίζοντια ανά τμήματα. Λογικά έτσι,για κάθε φόρτιση θα παρουσιάζουν εντατικά μεγέθη και οι 2 στύλοι - τους ελέγχους με EC3 θα τους κάνεις σε κάθε διατομή ξεχωριστά με τα αντίστοιχα εντατικά μεγέθη; Link to comment Share on other sites More sharing options...
chronism Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2008 Το σωστότερο θα ήταν να υπολόγιζες τις ροπές αδράνειας της σύνθετης διατομή να τις έβαζες στο πρόγραμμα έτσι ώστε να σου έβγαζε τα σωστά εντατικά μεγέθη και στο ίδιο το μέλος αλλά και στα υπόλοιπα και στη συνέχεια να έκανες τους ελέγχους με το χέρι (εφόσον δεν την υποστηρίζει το πρόγραμμα σου) Αν και εγώ σου λέω θα απέφευγα να βάλω τέτοια διατομή .... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΣτέφανοςΒ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2008 Επίσης με προβληματίζουν λίγο οι άκαμπτες δοκοί σύνδεσης,αφού λογικά θα επηρεάσουν τα εντατικά μεγέθη π.χ για οριζόντια φόρτιση,παράλληλη με τον άξονά τους, θα παίρνουν μια ισχυρή τέμνουσα (κάτι σαν δοκοί σύζευξης), που για να κλείσει το διάγραμμα θα εμφανίζει μια πλασματική αξονική στους στύλους που συνδέει (διόλου ευκαταφρόνητη). Πρόβλημα με την πλασματική αξονική μάλλον δεν θα έχεις αν αντίθετα οι δοκοί είναι παρα πολύ μικρής Iy-πάντως και αυτή η διαμόρφωση είναι λίγο περίεργη (σου το ανέλυσε ο στατικός της πολεοδομίας; - Οπότε θα συμφωνήσω με την άποψη που λέχθηκε να υπολογίσεις με κάποιο freeware προγραμματάκι τα σύνθετα αδρανειακά μεγέθη και έτσι να εισάγεις την διατομή.Τώρα για τη διαστασιολόγηση μια ιδέα προς την πλευρά της ασφάλειας είναι να θεωρήσεις πως τα εντατικά μεγέθη κάθε κατευθυνσης αναλαμβάνονται μόνο απο την ισχυρή διατομή προς εκείνη την κατευθυνση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
iogeo Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2008 ΣτέφανοςΒ: Τώρα για τη διαστασιολόγηση μια ιδέα προς την πλευρά της ασφάλειας είναι να θεωρήσεις πως τα εντατικά μεγέθη κάθε κατευθυνσης αναλαμβάνονται μόνο απο την ισχυρή διατομή προς εκείνη την κατευθυνση. ουσιαστικά αυτό κάνω αφού τα αντίστοιχα φορτία ανέμου είναι δοσμένα στην αντίστοιχη διατομή και όχι μοιρασμένα άρα και αναλαμβάνονται σχεδόν μόνο απο την ισχυρή διατομή προς εκείνη την κατευθυνση γνωρίζετε κάποιο freeware για υπολογισμό αδρανειακών και που μπορώ να το βρώ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2008 Το πρόγραμμα σε Excel του iovo δεν σου κάνει; Θα το βρεις ΕΔΩ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
iogeo Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2008 thanks, δεν το είχα δει Link to comment Share on other sites More sharing options...
iogeo Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 Λοιπόν παίδες, νέα από την πολεοδομία: 1)το πρόσθετο στοιχείο φτάνει μέχρι την έδραση τελικά 2)μια απλή παρατήρηση είχα στην έδραση που αναφέρεται στις νευρώσεις (όχι ότι ήταν λάθος, απλώς δεν του καθόταν καλά η 75cm) τελικά η έδραση έγινε έτσι: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 Ευχαριστούμε για την ενημέρωση και για το σχέδιο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΣτέφανοςΒ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 iogeo,τελικά την προσωμείωση την έκανες με άκαμπτες δοκούς ανα τμήματα ή με υπολογισμένα τα συνολικά αδρανειακά στοιχεία; Επίσης αν θέλεις πές μου τον υπολογισμό της έδρασης σε διαξονική κάμψη,την έκανες με το INSTANT;-,υπολογίζει την διαξονική κάμψη με αλληλεπίδραση; Link to comment Share on other sites More sharing options...
iogeo Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 iogeo,τελικά την προσωμείωση την έκανες με άκαμπτες δοκούς ανα τμήματα ή με υπολογισμένα τα συνολικά αδρανειακά στοιχεία;Επίσης αν θέλεις πές μου τον υπολογισμό της έδρασης σε διαξονική κάμψη,την έκανες με το INSTANT;-,υπολογίζει την διαξονική κάμψη με αλληλεπίδραση; -ναι Στεφανε η προσομείωση έγινε με άκαμπτες -το INSTANT δεν κάνει έλεγχο έδρασης με διαξονική οπότε ούτε λαμβάνει υπόψη την αλληλεπίδραση απλά έγινε ανάλυση μονοαξονικής μία για το IPE270 και μία για το IPE240 με περιορισμένο λόγο αστοχίας αγκυρίου Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα