στο INSTANT (είπαμε με τον ελεγκτή) να βάλω δύο στύλους πολύ κοντά ο ένας στον άλλο (περίπου 0.10cm) και να τους συνδέσω με άκαμπτες δοκούς ορίζοντια ανά τμήματα.

 

Λογικά έτσι,για κάθε φόρτιση θα παρουσιάζουν εντατικά μεγέθη και οι 2 στύλοι - τους ελέγχους με EC3 θα τους κάνεις σε κάθε διατομή ξεχωριστά με τα αντίστοιχα εντατικά μεγέθη;

  • Απαντήσεις 31
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Το σωστότερο θα ήταν να υπολόγιζες τις ροπές αδράνειας της σύνθετης διατομή να τις έβαζες στο πρόγραμμα έτσι ώστε να σου έβγαζε τα σωστά εντατικά μεγέθη και στο ίδιο το μέλος αλλά και στα υπόλοιπα και στη συνέχεια να έκανες τους ελέγχους με το χέρι (εφόσον δεν την υποστηρίζει το πρόγραμμα σου)

 

Αν και εγώ σου λέω θα απέφευγα να βάλω τέτοια διατομή ....

Δημοσιεύτηκε

Επίσης με προβληματίζουν λίγο οι άκαμπτες δοκοί σύνδεσης,αφού λογικά θα επηρεάσουν τα εντατικά μεγέθη π.χ για οριζόντια φόρτιση,παράλληλη με τον άξονά τους, θα παίρνουν μια ισχυρή τέμνουσα (κάτι σαν δοκοί σύζευξης), που για να κλείσει το διάγραμμα θα εμφανίζει μια πλασματική αξονική στους στύλους που συνδέει (διόλου ευκαταφρόνητη).

Πρόβλημα με την πλασματική αξονική μάλλον δεν θα έχεις αν αντίθετα οι δοκοί είναι παρα πολύ μικρής Iy-πάντως και αυτή η διαμόρφωση είναι λίγο περίεργη (σου το ανέλυσε ο στατικός της πολεοδομίας;

- Οπότε θα συμφωνήσω με την άποψη που λέχθηκε να υπολογίσεις με κάποιο freeware προγραμματάκι τα σύνθετα αδρανειακά μεγέθη και έτσι να εισάγεις την διατομή.Τώρα για τη διαστασιολόγηση μια ιδέα προς την πλευρά της ασφάλειας είναι να θεωρήσεις πως τα εντατικά μεγέθη κάθε κατευθυνσης αναλαμβάνονται μόνο απο την ισχυρή διατομή προς εκείνη την κατευθυνση.

Δημοσιεύτηκε

ΣτέφανοςΒ: Τώρα για τη διαστασιολόγηση μια ιδέα προς την πλευρά της ασφάλειας είναι να θεωρήσεις πως τα εντατικά μεγέθη κάθε κατευθυνσης αναλαμβάνονται μόνο απο την ισχυρή διατομή προς εκείνη την κατευθυνση.

 

ουσιαστικά αυτό κάνω αφού τα αντίστοιχα φορτία ανέμου είναι δοσμένα στην αντίστοιχη διατομή και όχι μοιρασμένα άρα και αναλαμβάνονται σχεδόν μόνο απο την ισχυρή διατομή προς εκείνη την κατευθυνση

 

γνωρίζετε κάποιο freeware για υπολογισμό αδρανειακών και που μπορώ να το βρώ;

  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Λοιπόν παίδες, νέα από την πολεοδομία:

 

1)το πρόσθετο στοιχείο φτάνει μέχρι την έδραση τελικά

 

2)μια απλή παρατήρηση είχα στην έδραση που αναφέρεται στις νευρώσεις (όχι ότι ήταν λάθος, απλώς δεν του καθόταν καλά η 75cm)

 

τελικά η έδραση έγινε έτσι:

post-202-131887198294_thumb.jpg

Δημοσιεύτηκε

iogeo,τελικά την προσωμείωση την έκανες με άκαμπτες δοκούς ανα τμήματα ή με υπολογισμένα τα συνολικά αδρανειακά στοιχεία;

Επίσης αν θέλεις πές μου τον υπολογισμό της έδρασης σε διαξονική κάμψη,την έκανες με το INSTANT;-,υπολογίζει την διαξονική κάμψη με αλληλεπίδραση;

Δημοσιεύτηκε
iogeo,τελικά την προσωμείωση την έκανες με άκαμπτες δοκούς ανα τμήματα ή με υπολογισμένα τα συνολικά αδρανειακά στοιχεία;

Επίσης αν θέλεις πές μου τον υπολογισμό της έδρασης σε διαξονική κάμψη,την έκανες με το INSTANT;-,υπολογίζει την διαξονική κάμψη με αλληλεπίδραση;

 

 

-ναι Στεφανε η προσομείωση έγινε με άκαμπτες

 

-το INSTANT δεν κάνει έλεγχο έδρασης με διαξονική οπότε ούτε λαμβάνει υπόψη την αλληλεπίδραση

 

απλά έγινε ανάλυση μονοαξονικής μία για το IPE270 και μία για το IPE240 με περιορισμένο λόγο αστοχίας αγκυρίου

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.