apostolis22 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2023 Σε Προσθήκη όροφου (Πανωσήκωμα) "κοστούμι" ο καλουπαντζής δεν μέτρησε σωστά τις υπάρχουσες αναμονές οπότε και στο κάτω μέρος κάποιων κολωνων η επικάλυψει να βγει περίπου 15 mm . (Αρνείται να το διορθώσει και ο πελάτης φοβάται μήπως τον χάσει) . Ποια κατηγορία έκθεσης θα προτεινατε για το σκυρόδεμα. Το κτήριο απέχει 2 km από την θάλασσα άρα και δεν χρειάζεται XS1. εχει επιλεχθεί C25/30 και όχι C30/37 μιας και το υπάρχον κτήριο κατασκευάστηκε με κατηγορία σκυροδέματος Β225.
kfil Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2023 Ουτως ή αλλως κατω απο 25 χιλ. δεν επιτρεπεται. Θα σου προτεινα μια επαλειψη με εποξικο υλικο. (ψαξε π.χ και στην renovat) spme_texniki_odigia_7 επιλαλυψεις ολισμων.pdf 1
apostolis22 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2023 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2023 Πολύ σωστά! την επάλειψη την είχα δεδομένη. Μάλλον καταλήγω στην κατηγορία XC3 αλλά θέλω και μια ακόμα άποψη.