Γειά σας,

Σε νέα πολυτελή κατοικία (2023) τοποθετήθηκε πατητή τσιμεντοκονία στο δάπεδο των εσωτερικών χώρων.

Η σκληρότητα της επιφάνειας δεν είναι καθόλου ικανοποιητική - παραδείγματα με φωτογραφίες:
Tο σκαμπό κουζίνας (με λεπτά πόδια) κάνει βαθουλώματα/αποτυπώματα πάνω στην τσιμεντοκονία όταν κάποιος (μετρίου βάρους) κάθεται πάνω.
Μια τυπική σκάλα αλουμινίου που χρησιμοποιήθηκε για εργασίες άφησε έντονα αποτυπώματα στην τσιμεντοκονία.

Είναι κάτι ανανενόμενο για πατητή τσιμεντοκονία;
Αν όχι, ποια είναι η πιθανή παράβλεψη/κακοτεχνία που οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα;
Υπάρχει τρόπος να βελτιωθεί η σκληρότητα εκ των υστέρων;

image.png.16751d6184ba47dbfdcd0777ea0daa8f.png       image.png.ce61e528cb26b1227162356c284b7d5a.png

Σας ευχαριστώ για τα πολύτιμα σχόλια σας.

Edited by atsouk
Δημοσιεύτηκε

τι υλικό είναι και ποιες οι προδιαγραφές; εγόσον είναι του 2023 δεν θα έχει κάποια εγγυηση;

Υπάρχει ένα υλικό της sika αν θυμαμαι καλά, αλλά δεν θεωρώ ότι θα σου δώσει πολλά, θα το ψάξω

 

  • Like 1
Δημοσιεύτηκε (edited)

Ο εργολάβος και ο τεχνίτης θεωρούν ότι η σκληρότητα της επιφάνειας δεν είναι εκτός προδιαγραφών και ότι είναι στα αποδεκτά πλαίσια για ένα δαπέδο με πατητή τσιμεντοκονία! Θα επανέλθω με τις λεπτομέρειες του υλικού.

Edited by atsouk
Δημοσιεύτηκε (edited)

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι:

  • υπόστρωμα τσιμεντοειδές base 400 (μέγεθος κόκκου σε μm)
  • λεπτό στρώμα vario resin quartz 115 (ψιλόκκοκο) (2 χέρια)
  • τελικό πέρασμα με βερνίκι AquaVar 2K mat

Τα βασικά υλικά είναι από τον κατασκευαστή Δεβεζτόγλου (http://develime.com/)

Σας φαίνεται αναμενόμενο να γίνονται βαθουλώματα στο δάπεδο από τις χρήσεις που περιέγραψα;

Edited by atsouk
Δημοσιεύτηκε

Αμ εχουν εφαρμοστεί τα υλικά που αναφέρεις περιμένουμε 44n/mm2  και 116 s σκληρότητα επιφάνειας βαμμένης σε δοκιμη εκκρεμους, τα οποια μεγεθη ειναι ιδιαοτερως ψηλα και δεν δικαιολογουν την εικονα που στείλατε 

Προφανώς είτε έγινε λάθος εφαρμογή πχ υγρασία η παραπάνω νερό, είτε πολύ νωρίς φόρτιση (αναφέρει κάπου για 1 εβδομαδα), είτε λάθος αποθήκευση υλικών με συνέπεια απώλεια χαρακτηριστικών τους

  • Thanks 1
Δημοσιεύτηκε

Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαμε να διορθώσουμε το πρόβλημα; Για παράδειγμα τρίψιμο και πέρασμα του βερνικιού;
Κοιτάζοντας τις π
ροδιαγραφές καταλαβαίνω ότι η σκληρότητα επιφανείας που μας ενδιαφέρει, αφορά κυρίως το βερνίκι και όχι το υπόστρωμα.

varnish_TDS.PNG

Δημοσιεύτηκε

Δεν το γνωρίζω αυτο πρέπει να γίνουν δοκιμές στο καθένα.  Μια σκληρή ανώτερη επιφάνεια με χαμηλής αντοχής υπόστρωμα οδηγεί εξίσου σε αστοχίες

 

Δείτε τα συμφωνητικα σας τι προβλεπουν

  • Thanks 1
Δημοσιεύτηκε

Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια. Δυστυχώς δεν υπάρχουν συμφωνητικά με λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές, πέρα από τις διαθέσιμες τπληροφορίες για τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.