Καλησπέρα σε όλους του συναδέλφους. Στην φωτογραφία που έχω επισυνάψει εμφανίζεται αναλυτικά ο οπλισμός ενός τοιχίου, μπορεί κάποιος να εξηγήσει παρακαλώ τι σημαίνει το +Φ12/40 δίπλα από τους συνδετήρες ΣΦ12/10? Από την στιγμή που τοποθετεί συνδετήρες ανά 10εκ το +Φ12/40 τι είναι?

Ευχαριστώ πολύ

2023-12-08.png

Link to comment
Share on other sites

Φαντάζομαι για να ρωτάς, το σχέδιο δεν έχει επεξηγηματικό υπόμνημα...

Θα τολμήσω μια υπόθεση: Το Φ12/10 αφορά την κρίσιμη περιοχή, ενώ το Φ12/40 τη μη κρίσιμη περιοχή

*** Δεν ξέρω από τι κτίριο είναι η μελέτη, αλλά τα βλέπω λίγο ζορισμένα/παραφορτωμένα... Πιθανόν η ασθενής διεύθυνση να ήθελε άλλα 5 ποντάκια για να ανασάνει με αντίστοιχο +20 εκ. στην άλλη μεριά για να έχουν και το λόγο 1/4.

Link to comment
Share on other sites

25 λεπτά πριν, ppanag said:

Φαντάζομαι για να ρωτάς, το σχέδιο δεν έχει επεξηγηματικό υπόμνημα...

Θα τολμήσω μια υπόθεση: Το Φ12/10 αφορά την κρίσιμη περιοχή, ενώ το Φ12/40 τη μη κρίσιμη περιοχή

*** Δεν ξέρω από τι κτίριο είναι η μελέτη, αλλά τα βλέπω λίγο ζορισμένα/παραφορτωμένα... Πιθανόν η ασθενής διεύθυνση να ήθελε άλλα 5 ποντάκια για να ανασάνει με αντίστοιχο +20 εκ. στην άλλη μεριά για να έχουν και το λόγο 1/4.

Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση 

Link to comment
Share on other sites

Φ12/40 είναι εκτός κανονισμού. Επομένως δεν μπορεί να είναι η διάταξη συνδετήρων, σε οποιαδήποτε περιοχή.

Δεν του επαρκούν οι Φ12/10, δεν θέλει να τους βάλει πυκνότερους και για αυτό προσθέτει Φ12/40, όπως ακριβώς το γράφει.

Πιθανοτατα έχει ορίσει ως ελάχιστη απόσταση συνδετήρων τα 10 εκ. και το πρόγραμμα του προσθέτει Φ12/40 για να πετύχει επάρκεια.

  • Thanks 1
  • Upvote 3
Link to comment
Share on other sites

16 ώρες πριν, thstam said:

Φ12/40 είναι εκτός κανονισμού. Επομένως δεν μπορεί να είναι η διάταξη συνδετήρων, σε οποιαδήποτε περιοχή.

Δεν του επαρκούν οι Φ12/10, δεν θέλει να τους βάλει πυκνότερους και για αυτό προσθέτει Φ12/40, όπως ακριβώς το γράφει.

Πιθανοτατα έχει ορίσει ως ελάχιστη απόσταση συνδετήρων τα 10 εκ. και το πρόγραμμα του προσθέτει Φ12/40 για να πετύχει επάρκεια.

Ευχαριστώ πολύ για την τεκμηριωμένη απάντηση.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.