nik Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2009 Σε έλεγχο υφισταμένου κτιρίου του 59 για τυχόν προσθήκη ορόφου αστοχεί ένα υποστύλωμα σε κάμψη, σε όλους τους ορόφους. Χωρίς να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, θέλω να ρωτήσω αν γίνεται η ενίσχυση του τοπικά με frp χωρίς να κάνω μανδύα. O λόγος είναι να προκαλέσω όσο το δυνατόν λιγότερη ζημιά. Είναι ψιλοαπίθανο δεδομένου ότι εφαρμόζεται η μέθοδος κυρίως σε πλάκες και δοκούς, απλά το ρωτάω. Εάν το έχει εφαρμόσει κάποιος θα με ενδιέφερε. Προσοχή, δεν με ενδιαφέρει η πλαστιμότητα αλλά η αντοχή! Η ενίσχυση του βέβαια σε κάμψη θα απαιτεί και ενίσχυση του αντίστοιχου θεμελίου...σωστά? 2) tελικά για την ενίσχυση υφιασταμένου κτιρίου η χρήση μανδυών είναι μονόδρομος?
K_PAT Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2009 Η ενίσχυση με FRPs μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα στοιχεία. Ο μανδύας από ΟΣ δεν είναι μονόδρομος για τα υποστυλώματα, ειδικά όταν δεν απαιτείται αύξηση της δυσκαμψίας. Σχετικά με την ενίσχυση υποστυλωμάτων με FRPs ψάξε σχετική βιβλιογραφία από Τριανταφύλλου, Δρίτσο, Πανταζοπούλου, Βιντζηλαίου κ.α. καθώς και από εταιρείες παραγωγής τέτοιων υλικών. Δεν έχω πρόχειρη αυτή την στιγμή την βιβλιογραφία. Αν δεν μπορέσεις να βρεις κάτι, ενημέρωσε να τα ψάξω.
vaggelis2000 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2009 Προφανώς οι μανδύες δεν σου προσφέρουν αυξηση της καμπτικής αντοχής. Αν θέλεις να κάνεις ενίσχυση με πολυμερή υλικά τότε πρέπει υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ α να τοποθετήσεις ράβδους ΙΟΠ (ινοπλισμένο πολυμερές), οι οποίοι πρέπει να τοποθετηθούν μέχρι κάποιο βάθος μέσα στον κόμβο ώστε να "δουλέψει" κατα την κάμψη. Θέλει πολύ προσοχή και μεγάλη (θεωριτική και πρακτική) εμπειρία ώστε να μην συγκεντρωθούν θύλακες αέρα κατά την συγκόληση, οι επιφάνειες να είναι λείες και να έχει γίνει αποκατάσταση των σαθρών τμηματων και γενικά είναι πολλές ακόμα οι αβεβαιότητες που πρέπει να συνυπολογίσεις. Αν δεν έχεις κάνει ή έστω δει, τότε σκέψου κάποια άλλη μέθοδο γιατί το θέμα των ενισχύσεων με ΙΟΠ είναι πολύ σοβαρό. (τα ΙΟΠ δεν ειναι πανακεια.!!! και πίστεψε εχουμε δεί πολλές φωτο με "δολοφονικη" χρηση των ΙΟΠ.)
nik Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2009 Έτσι και αλλιώς δηλαδή θα χρειαστεί επέμβαση στον κόμβο οπότε μιλάμε για τρύπημα πλάκας κ.τ.λ.Αν είναι να κάνω κάτι τέτοιο πάω για μανδύα τότε. Αυτή ήταν και η απορία μου. Στο άνοιγμα καταλαβαίνω την αύξηση αντοχής αλλά στην στήριξη πάνω και κάτω πως την εξασφαλίζω? Χρειάζεται αγκύρωση άρα επέμβαση στην πλάκα πάνω και κάτω. Πως θα εξασφαλίσω οτι θα αντέξει ο κόμβος? Οι περισσότερες εφαρμογές σε υποστυλώματα νομίζω αφορούν αύξηση πλαστιμότητας και αντοχής σε τέμνουσα. Λογικά για αυτό προορίζονται κυρίως για δοκούς και πλάκες που χρειάζονται ενίσχυση στο άνοιγμα και δεν χρειάζεται ενίσχυση στην στήριξη. Από βιβλιογραφία έψαξα το βιβλίο του Κ.Σπυράκου για ενισχύσεις και τo βιβλίo τoυ Αθ.Τριανταφύλλου "προηγμένες τεχνολογίες υλικών & κατασκευών" και κάποιες σημειώσεις του Τάσιου για ενισχύσεις.
terry Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2009 Προφανώς οι μανδύες δεν σου προσφέρουν αυξηση της καμπτικής αντοχής. Αν θέλεις να κάνεις ενίσχυση με πολυμερή υλικά τότε πρέπει υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ α να τοποθετήσεις ράβδους ΙΟΠ (ινοπλισμένο πολυμερές), οι οποίοι πρέπει να τοποθετηθούν μέχρι κάποιο βάθος μέσα στον κόμβο ώστε να "δουλέψει" κατα την κάμψη. Διαφωνω για το μανδυα.... Τα ΙΩΠ δεν ειναι ραβδοι αλλα υφασματα.. Εκτος αν υπαρχουν κ ραβδοι κ δεν το ξερω... nik to βραδυ απαντησω αναλυτικα κ θα σε παραπεμψω στον ΚΑΝΕΠΕ
vaggelis2000 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2009 Διαφωνω για το μανδυα.... Τα ΙΩΠ δεν ειναι ραβδοι αλλα υφασματα.. Εκτος αν υπαρχουν κ ραβδοι κ δεν το ξερω... υπαρχουν, μπορεις να τα βρεις σε κυκλικη, τετραγωνη και ορθογωνική διατομή. Με τον μανδυα (υφασμα) δεν θα αυξησεις ποτέ την καμπτική αντοχή. (φαντάσου τις ίνες ως μικρούς συνδετήρες που "αγκαλιάζουν" την κολώνα)
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2009 υπάρχουν και υπάρχουν και μελετες, νομιζω ότι και στο 3ο συνεδριο Αντ. Μηχ. εχει
terry Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2009 υπαρχουν, μπορεις να τα βρεις σε κυκλικη, τετραγωνη και ορθογωνική διατομή. Με τον μανδυα (υφασμα) δεν θα αυξησεις ποτέ την καμπτική αντοχή. (φαντάσου τις ίνες ως μικρούς συνδετήρες που "αγκαλιάζουν" την κολώνα) Φιλε μου οταν λεμε μανδυα δεν εννοουμε μονο μανδυα απο ΙΩΠ..εγω καταλαβα απο σκυροδεμα.. Τωρα για ραβδους ΙΩΠ πρωτη δορα το ακουω...Κ γτ να μην χρησιμοποιησεις χαλυβδινες ραβδους??
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2009 ξεκαθαριστε τι λετε μανδύες γιατι εξαγονται λανθασμένα συμπεράσματα στο 15ο συνεδριο σκυροδεματος http://library.tee.gr/digital/m2173/m2173_karatzaferis.pdf
K_PAT Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2009 Η ενίσχυση υποστυλώματος σε κάμψη μπορεί να γίνει και με FRPs. Μπορόύν να χρησιμοποιηθούν υφάσματα με ίνες σε 1 ή 2 διευθύνσεις, με το πρόβλημα να εντοπίζεται στις θέσεις αγκύρωσης. προσωπικά δεν είναι η πρώτη επιλογή μου λόγω της μη αύξησης της δυσκαμψίας. Από την άλλη είναι μηδαμινή η αύξηση των διαστάσεων της διατομής. Ασφαλώς και σε περίπτωση ενίσχυσης σε τέμνουσα, κοντών αναμονών, αύξηση πλαστιμότητας και περίσφιξης, η μέθοδος είναι περισσότερο ενδεδειγμένη και έχει μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι δεν είναι η πρώτη επιλογή για ενίσχυση σε κάμψη, σίγουρα όμως μπορεί να εφαρμοστεί
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα