Κατι τελευταιο...ειδα οτι το fedra θεωρει παντου πλακες κ κατανεμει τα φορτια στους τοιχους...στην περιπτωση διωροφου κτηριου οπου η στεγη ειναι διρριχτη και παταει μονο σε 2 τοιχους υπαρχει τροπος να θεωρηθουν οι πλακες με τις οποιες προσομοιωνει τη στεγη το προγραμμα διρριχτες ως προς την κατανομη φορτιων; 

Δημοσιεύτηκε
4 ώρες πριν, βασιλης καν said:

Κατι τελευταιο...ειδα οτι το fedra θεωρει παντου πλακες κ κατανεμει τα φορτια στους τοιχους...στην περιπτωση διωροφου κτηριου οπου η στεγη ειναι διρριχτη και παταει μονο σε 2 τοιχους υπαρχει τροπος να θεωρηθουν οι πλακες με τις οποιες προσομοιωνει τη στεγη το προγραμμα διρριχτες ως προς την κατανομη φορτιων; 

Όχι, αλλά μπορείς να αγνοήσεις την στέγη παντελώς ως φορτίο (δίνοντας μηδενικό πάχος στην αντίστοιχη "πλάκα") και να εισάγεις χειροκίνητα τα φορτία της στέγης στους τοίχους που θέλεις. 