GiorgioG Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 Καλησπέρα σας Συνδέθηκαν και δοκιμάστηκαν δύο Η/Ζ με εξωτερικό ωμικό φορτίο (Load Bank Test). Οπως μπορείτε να δείτε δοκιμάστηκαν στην ίδια ισχύ. Η διαφορά στο ρεύμα του ουδετέρου γιατί υπάρχει, ανάμεσα στα Η/Ζ; Σας ευχαριστώ πολύ
skouk Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 Αυτές είναι rms τιμές. Πρέπει να δεις και τα διανύσματα των τάσεων/ρευμάτων των φάσεων (οθόνη Phasor sto Fluke) καθώς και τις κυματομορφές τους (οθόνη Waveform) για να δεις αν υπάρχει κάποια ανισορροπία στη φόρτιση. Τσέκαρε επίσης ότι υπάρχει σύνδεση και με τη γείωση κατά τη μέτρηση και στις δύο περιπτώσεις για να είναι το reference σωστό. 1
GiorgioG Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 Στην περίπτωση που εμφανίζονται τα πολλά Amp το φορτίο δεν ήταν γειωμενο. Στην περίπτωση με τα λίγα Amp το φορτίο ήταν ουδετερογειωμενο. Θα ήθελες να μου εξηγήσεις σε παρακαλώ γιατί όταν υπάρχει ασυμμετρια στις φάσεις δημιουργείται ρεύμα στον ουδέτερο. Με πιάνεις λίγο αδιάβαστο
Τρελός Επιστήμων Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 2 hours ago, GiorgioG said: Στην περίπτωση που εμφανίζονται τα πολλά Amp το φορτίο δεν ήταν γειωμενο. Στην περίπτωση με τα λίγα Amp το φορτίο ήταν ουδετερογειωμενο. Όταν λες στη μια περίπτωση ότι το φορτίο δεν ήταν γειωμένο, σημαίνει ότι στο σασί (ή στον ακροδέκτη γείωσής του) του φορτίου, δε συνέδεες κάποια γείωση, σωστά; Όταν λες στην άλλη περίπτωση, όμως, πως το φορτίο ήταν ουδετερογειωμένο, τι σημαίνει; 1) Ότι στο σασί του φορτίου (ή στον ακροδέκτη γείωσής του) συνδέεις τον ουδέτερο που σου δίνει το Η/Ζ; 2) Ότι στο σασί του φορτίου (ή στον ακροδέκτη γείωσής του) συνδέεις τον ουδέτερο που σου δίνει το Η/Ζ, τον οποίο ουδέτερο γειώνεις σε μια ανεξάρτητη γείωση (είτε στη μεριά του φορτίου, είτε στη μεριά του Η/Ζ); Μπορείς να κάνεις την καλή και να σχεδιάσεις σε ένα χαρτί τη συνδεσμολογία που έκανες στη μια και στην άλλη περίπτωση;
GiorgioG Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 (edited) Νομίζω ότι το σκαρήφημα απαντάει στα ερωτηματά σου Edited Φεβρουάριος 7 by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 (edited) On 3/2/2024 at 1:00 ΜΜ, GiorgioG said: Θα ήθελες να μου εξηγήσεις σε παρακαλώ γιατί όταν υπάρχει ασυμμετρια στις φάσεις δημιουργείται ρεύμα στον ουδέτερο. Με πιάνεις λίγο αδιάβαστο Δεν διάβασα όλο το post σου αλλά, βλέπω ένα λάθος στα διαγράμματά σου. Όταν το ρεύμα είναι ίσο και στις τρείς φάσεις, το ρεύμα στον ουδέτερο είναι μηδέν. Γιαυτό σε όλα τα τριφασικά μοτέρ (που το ρεύμα είναι ίσο στις 3 φάσεις), δεν υπάρχει καλώδιο ουδετέρου. Όταν τα ρεύματα είναι άνισα τότε το ρεύμα του ουδετέρου βρίσκεται από τη σχέση : Α ουδ. = Α1 + Α2 x cos120o + A3 x cos240o Και επειδή cos120o = cos240o = -0.5.... A ουδ. = Α1 - 0,5 Α2 - 0,5 Α3 Edited Φεβρουάριος 5 by antloukidis
GiorgioG Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 (edited) Καλησπέρα Σε ευχαριστώ πολύ για την αναλυση Βάσει της σχεσης που μου εδωσες εχουμε τα παρακάτω Τι γίνεται λάθος και υπάρχει αυτή η διαφορά με το όργανο; Edited Φεβρουάριος 7 by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
Τρελός Επιστήμων Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 Όπως βλέπω στις φωτό σου, το πολύμετρό σου μετράει και την τάση του ουδετέρου. Η τάση του ουδετέρου (λογικά) θα είναι η τάση που μετράει το όργανο μεταξύ ουδετέρου και γης. Η τάση του ουδετέρου στην περίπτωση με τα πολλά Ampere είναι μικρότερη (0,09 Vrms) από την τάση του ουδετέρου με τα λίγα Ampere (0,16 Vrms). Όμως στο σχέδιο που έφτιαξες δείχνεις ότι ο ουδέτερος γειώνεται στην περίπτωση με τα λίγα Ampere. Αυτό δε βγάζει νόημα, γιατί και τον ουδέτερο γειώνεις (οπότε η λογική λέει μικρή διαφορά τάσης μεταξύ γης και ουδετέρου) και τα Ampere που ρέεουν στον ουδέτερο είναι λιγότερα (οπότε σηκώνεται μικρότερη τάση στον ουδέτερο σε σχέση με το σημείο σύνδεσης του ουδετέρου του Η/Ζ στη γη). Μήπως είναι ανάποδα οι περιγραφόμενες περιπτώσεις;
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 (edited) On 5/2/2024 at 4:00 ΜΜ, antloukidis said: Α ουδ. = Α1 + Α2 x cos120o + A3 x cos240o @GiorgioG Από λάθος μου έγραψα ελλειπή τον ανωτέρω τύπο. Λυπάμαι για την όποια ταλαιπωρία. Ο σωστός τύπος είναι : Α ουδ. = sqrt [square(Α1 + Α2 x cos120o + A3 x cos240o) + square(A2 x cos30o + A3 x cos150o)] Στο παράδειγμά σου (με τα νούμερα που γράφεις) το αποτέλεσμα είναι 7,94 Α Edited Φεβρουάριος 8 by antloukidis 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα