Μετάβαση στο περιεχόμενο

Υπέρταση σε Η/Ζ


steve@

Recommended Posts

Χωρίς να έχουμε εικόνα της εγκατάστασης οι πρώτες αιτίες που μου έρχονται στο μυαλό είναι οι εξής :

 

1. Τροφοδοσία μεγάλου αριθμού μη γραμμικών φορτίων από το Η/Ζ με έντονες αρμονικές. Κανονικά τα καλά Η/Ζ έχουν τέτοια συστήματα προστασίας αλλά δεν τα καταφέρνουν πάντα. Πιο συγκεκριμένα για ποσοστό αρμονικών 20-25% θα πρέπει η τάση να μην μεταβάλλεται πάνω από 2% από τα ΟΡΙΑ που δίνει ο κατασεκυαστής.

 

2. Συνήθως οι γεννήτριες στα Η/Ζ είναι σύγχρονες, αυτορυθμιζόμενες και αυτοδιεγειρόμενες. Η τάση της γεννήτριας ελέγχεται και ρυθμίζεται αυτόματα μέσω μιας ηλεκτρονικής μονάδας, γνωστής ως avr. Μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτή τη μονάδα, ή συνδυασμός και με το 1 ?

Link to comment
Share on other sites