kfil Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2024 Είναι βέβαιο ότι τουλάχιστον θα τροποποιηθεί .Πιθανόν τότε να ζητήσουν νέες εκθέσεις. Το χειρότερο σενάριο για εμάς θα είναι να προτείνει ο μηχανικός ΟΛΑ τα απαιτούμενα μέτρα (και όχι μόνο τα της προληπτικής πυροπροστασίας)
avgoust Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2024 (edited) Στην παρ. 3,2,α. για τα διάκενα , υποχρεωτικα στην καπνοδοχο μπαινει πλεγμα με επιφάνεια βροχου <25mm2. Δηλαδη 5Χ5 mm !! Θα λειτουργήσει καπνοδόχος τζακιού με τέτοιο πράγμα ?! Edited Ιούνιος 7 , 2024 by avgoust
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2024 Από ότι έχω καταλάβει μόνο οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας είναι υποχρεωτικές για όλα τα ακίνητα για την περίοδο του 2024. Κάνω λάθος?
alej Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2024 1 ώρα πριν, avgoust said: Στην παρ. 3,2,α. για τα διάκενα , υποχρεωτικα στην καπνοδοχο μπαινει πλεγμα με επιφάνεια βροχου <25mm2. Δηλαδη 5Χ5 mm !! Θα λειτουργήσει καπνοδόχος τζακιού με τέτοιο πράγμα ?! Το πάχος του πλέγματος; Τι βρίσκεις στην αγορά;
avgoust Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2024 (edited) Παχος 1mm το λιγότερο λέει. Αλλά δεν ψαχνω. Απλα απορω αν θα "τραβαει" ενα τζακι με τετοιο μπουκωμα. Edited Ιούνιος 7 , 2024 by avgoust
avgoust Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2024 (edited) Δείτε και αυτό. Νομίζω ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Οτι παρατήρηση έχετε κάντε την εκεί. Edited Ιούνιος 8 , 2024 by avgoust 1
a.a.vasileiou Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2024 Συνιδιοκτήτες σε ακίνητο (διηρημένες οριζόντιες ιδιοκτησίες με ποσοστό επί του οικοπέδου) δεν ''τα βρίσκουν'' (το γράφω ευγενικά) και είναι ανέφικτο να οριστεί ένας τεχνικός επιστήμονας . Έχετε υπόψιν σας τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση;
Παπλωματούχος Μηχανικός Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2024 (edited) 59 λεπτά πριν, a.a.vasileiou said: Συνιδιοκτήτες σε ακίνητο (διηρημένες οριζόντιες ιδιοκτησίες με ποσοστό επί του οικοπέδου) δεν ''τα βρίσκουν'' (το γράφω ευγενικά) και είναι ανέφικτο να οριστεί ένας τεχνικός επιστήμονας . Έχετε υπόψιν σας τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση; Να τα βρείτε οι τεχνικοί επιστήμονες μεταξύ σας, να καταθέσετε κοινή Έκθεση και να τους χρεώσετε διπλά για την ίδια δουλειά. Περιμένω γλαφυρές περιγραφές σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον μέτρα στην ιδιοκτησία εξαιτίας του ενός από τα δύο κτίσματα (δεξί κροσέ, αριστερό ντιρέκτ κλπ) Edited Ιούνιος 8 , 2024 by Παπλωματούχος Μηχανικός 1
alej Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2024 On 7/6/2024 at 10:01 ΜΜ, avgoust said: Παχος 1mm το λιγότερο λέει. Αλλά δεν ψαχνω. Απλα απορω αν θα "τραβαει" ενα τζακι με τετοιο μπουκωμα. Τα ερωτήματα είναι δύο βασικά. 1. Θα τραβάει; 2. Με τον καιρό και με την μαυρίλα - σκουπιδάκια που θα κρατάει τι θα γίνει;
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2024 2 hours ago, alej said: Τα ερωτήματα είναι δύο βασικά. 1. Θα τραβάει; 2. Με τον καιρό και με την μαυρίλα - σκουπιδάκια που θα κρατάει τι θα γίνει; Το πιο πιθανό είναι να βλέπω να στουπωσει, δεν βλέπω να βγάζει ένα χειμώνα.. 2 hours ago, alej said: Τα ερωτήματα είναι δύο βασικά. 1. Θα τραβάει; 2. Με τον καιρό και με την μαυρίλα - σκουπιδάκια που θα κρατάει τι θα γίνει; Το πιο πιθανό είναι να στουπωσει δεν βλέπω να βγάζει ένα χειμώνα
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα