Κώστας Κουρούνης Δημοσιεύτηκε March 13, 2024 at 07:44 πμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2024 at 07:44 πμ Όταν σε ένα χώρο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων υπάρχει σύστημα κατάσβεσης με CO2, θεωρούμε ότι το όριο του μήκους όδευσης διαφυγής, το εμβαδό και ο όγκος διπλασιάζονται? Ο Δ.Π. μειώνεται όπως συμβαίνει και με τα sprikler (καταιονισμός με νερό). (41/18) 7.2.3. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης (Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό ή άλλο κατάλληλο κατασβεστικό μέσο)
vas_georg Δημοσιεύτηκε March 16, 2024 at 12:30 μμ Δημοσιεύτηκε March 16, 2024 at 12:30 μμ On 13/3/2024 at 9:44 ΠΜ, Κώστας Κουρούνης said: Όταν σε ένα χώρο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων υπάρχει σύστημα κατάσβεσης με CO2, θεωρούμε ότι το όριο του μήκους όδευσης διαφυγής, το εμβαδό και ο όγκος διπλασιάζονται? Ο Δ.Π. μειώνεται όπως συμβαίνει και με τα sprikler (καταιονισμός με νερό). Σε καμία περίπτωση. Η συγκεκριμένη διευκόλυνση βρίσκεται στο 6.6.2 και αφερεται μόνο σε συστημα νερού 1
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε March 19, 2024 at 11:47 μμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2024 at 11:47 μμ Σε ολική κατάλιση με CO2, ο χώρος που εφαρμόζεται αυτή, δεν είναι προσβάσιμος (ασφυξία). Δεν "οδεύω" λοιπόν εκεί περισσότερο προστατευμένος από το σύστημα αυτό. Δεν πρέπει να είμαι καν εκεί αν λειτουργήσει. Επίσης οδεύσεις διαφυγής δεν πρέπει να διέρχονται από επικίνδυνους χώρους ενώ αυτοί συνήθως αν όχι πάντα αποτελούν αυτοτελή πυροδιαμερίσμαρα.