Μετάβαση στο περιεχόμενο

Έρκερ-Υπολογισμός του 20 %


Recommended Posts

καλησπέρα, θα ήθελα τη γνώμη σας για το αν μπορεί να μπει ερκερ στη θεση που δειχνω στο σκαρίφημα (λουτρο) . Θεωρω ότι ίσως υπάρχει πρόβλημα στην κολόνα που θεωρείται περίγραμμα κτιρίου και κατα χ προεξέχει περισσότερο των 80εκ. Ευχαριστώ πολύ 

ερκερ.jpg

Link to comment
Share on other sites

μετα από επίσκεψη στην οικεία ΥΔΟΜ μου απάντησαν ότι το δέχονται και μπορεί να περάσει ως έρκερ αφού είναι πρόβολος και προεξέχει της κύριας όψης κατά 80εκ

Link to comment
Share on other sites

Δεν σου απάντησε κανείς γιατί το ερώτημά σου ήταν ασαφές

(Θεωρω ότι ίσως υπάρχει πρόβλημα στην κολόνα που θεωρείται περίγραμμα κτιρίου και κατα χ προεξέχει περισσότερο των 80εκ.)

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

6 ώρες πριν, ΚΑΝΑ said:

(Θεωρω ότι ίσως υπάρχει πρόβλημα στην κολόνα που θεωρείται περίγραμμα κτιρίου και κατα χ προεξέχει περισσότερο των 80εκ.)

αυτό ακριβώς επισήμανα στον υπάλληλο ΕΔ της ΥΔΟΜ και μου είπε ότι δεν βλέπει κάποιο πρόβλημα. Δεν θεωρεί οτι στην άλλη όψη (πλάγια όψη και κάθετη στον άξονα χ) ελέγχεται το ερκερ παρα μόνο στην μπροστινή που είναι κάθετη στον y. Εφόσον θα περάσει δεν έχω λόγο να μην το κάνω

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

καλησπέρα συνάδελφοι. Το έρκερ εφόσον κατασκευασθεί με τις προυποθέσεις που πρέπει είναι εκτός κάλυψης και δόμησης? και μετράει μόνο στον όγκο? μπορείτε να μου πείτε και σε ποια παράγραφο το λεεί στο ΝΟΚ?

ευχαριστώ πολυ

Link to comment
Share on other sites

@philpitou στο άρθρο 16, παρ. 5 περιγράφονται οι προϋποθέσεις κατασκευής έρκερ.
Δεν μετράει στη δόμηση σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 6, ιστ.
Δεν μετράει στην κάλυψη σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 4, δ.
Δεν μετράει στον όγκο σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2, β.

  • Like 2
  • Upvote 7
Link to comment
Share on other sites

1 ώρα πριν, Κέρβερος said:

@philpitou στο άρθρο 16, παρ. 5 περιγράφονται οι προϋποθέσεις κατασκευής έρκερ.
Δεν μετράει στη δόμηση σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 6, ιστ.
Δεν μετράει στην κάλυψη σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 4, δ.
Δεν μετράει στον όγκο σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2, β.

ευχαριστώ πολύ 

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα, σύμφωνα με το ΝΟΚ τα Έρκερ επιτρέπονται πλέον σε δρόμο (άνω των 8.00m), σε δρόμο ακριβώς 8.00m επιτρέπεται; Αν ναι πως το αποδεικνύουμε στην πολεοδομία;

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Καλησπέρα σας,

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη φιλοξενία και την ανάγνωση της ερώτησης, και ιδιαίτερα σε όσους μπορούν να απαντήσουν εμπεριστατωμένα στην κάτωθι ερώτηση:

 

3όροφο κτήριο με pilotis, στους 2 ορόφους ζητείται έρκερ, στον 1 δεν είναι επιθυμητό. Στην κάτοψη η πρόβλεψη των έρκερ είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο. Υπάρχει πρόβλημα, αν για παράδειγμα στον 1ο όροφο υπάρχει έρκερ, στον 2ο δεν υπάρχει, στον 3ο υπάρχει? Εν ολίγοις, μπορεί να υπάρχει ανοιχτός εξώστης κάτω από έρκερ? 

Έλαβα μια ανεπίσημη απάντηση ότι ο εξώστης που είναι κάτω από έρκερ αποτελεί ημιυπαίθριο

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.