Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Τίποτε από τα δύο. Είναι (10,80-4,20)*ύψος.

Με λίγα λόγια η προβολή του όγκου στην όψη.

  • Thanks 1
Δημοσιεύτηκε (edited)

στις Τ.Ο. αφαιρεί το ανοιχτό τμήμα της πυλωτης...

Και το κλιμακοστάσιο δεν προβάλεται στην όψη?

Edited by LESS
Δημοσιεύτηκε

Με συγχωρείς, το ανοιχτό που αφαιρείται έγραψα. Η προβολή του όγκου, δηλ. το κλειστό μετράει ως όψη.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Το κλειστό τμήμα της pilotis είναι το κλιμακοστάσιο. Η προβολή του στην όψη μετράει ως όψη ελέγχου για το έρκερ. Δηλαδή στην pilotis ως όψη μετράει το : 4,20*ύψος. Το υπόλοιπο όπως έγραψα πριν είναι το ελεύθερο τμήμα pilotis.

Οι κολώνες του ελεύθερου τμήματος της pilotis δεν έχουν κάποιο ρόλο.

Edited by kan62
  • Thanks 1
  • Upvote 1
  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Το έχω ξαναρωτήσει αλλά δεν έχουμε καταλήξει. 

Το έρκερ πρέπει να είναι πάντα πρόβολος ?

Δηλαδή, πολυκατοικία που είναι σε εσοχές καθ' ύψος, ο υπερκείμενος όροφος μπορεί να έχει έρκερ μέσα στο περίγραμμα του υποκείμενου ορόφου ? Δεν βρίσκω κάπου να το απαγορεύει ρητά ο ΝΟΚ. Μιλάει να είναι εκτός όψεων (που είμαι) και εκτός περιγράμματος κάλυψης ορόφου.

Δημοσιεύτηκε

Καλό είναι να μην παίζουμε με τις λέξεις και κυρίως με τις αδυναμίες έκφρασης στην ελληνική γλώσσα των νομοθετικών διατάξεων.

Μηχανικοί είμαστε, δεν είναι όμως ο νομοθέτης ή τουλάχιστον αυτός που παριστάνει τον νομοθέτη.

  • Like 2
  • 5 weeks later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλησπέρα,

Στο κτίριο του συνημμένου σχεδίου το Ερκερ Νο2 οφείλει να ξεκινά σε ύψος μεγαλύτερο των 3μ. ενώ το Ερκερ Νο1 μπορεί να ξεκινά και σε μικρότερο των 3μ, ή μπορεί και το Ε2 να είναι σε ύψος μεγαλύτερο των 3μ?

Με λίγα λόγια η οπισθοχώρηση του κτιρίου από την οικοδομική δημιουργεί την υποχρέωση 3μ. ύψους για τα έρκερ?

Ευχαριστώ. 

 

erker P1.png

Edited by filipposm
Οικοδομική αντί για ρυμοτομική
Δημοσιεύτηκε (edited)

@filipposm εννοείς οπισθοχώρηση από την οικοδομική γραμμή (και όχι ρυμοτομική).
Και στο σχέδιό σου η κόκκινη γραμμή είναι η οικοδομική.
Το έρκερ πρέπει να βρίσκεται σε ύψος τουλάχιστον 3,00 μ. όταν ο ακάλυπτος χώρος (κάτω από αυτό) είναι υποχρεωτικός.

Edited by Apsekastos
  • Like 1
Δημοσιεύτηκε

Ευχαριστώ για την απάντηση @Apsekastos. Ναι εννοώ την οικοδομική (προφανώς!). Δεν κατάλαβα όμως αν ο χώρος που προκύπτει από την οπισθοχώρηση του κτιρίου ανήκει στους υποχρεωτικά ακάλυπτους. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν ανήκει αφού υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος είναι οι πλαγιές αποστάσεις Δ και δ και οι πρασιές (όπου βάσει των σχημάτων των ΤΟ δεν δημιουργούν υποχρέωση 3μ.). 

Με βάση αυτό το σκεπτικό και τα 2 έρκερ Ε1 και Ε2 δεν έχουν υποχρέωση ύψους 3μ. Συμφωνείς?

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο