akis73 Δημοσιεύτηκε March 28, 2024 at 05:34 μμ Δημοσιεύτηκε March 28, 2024 at 05:34 μμ Καλησπέρα, σε οικοδομή του '72 υπάρχει υπόγειος χώρος περίπου 400 τ.μ. ο οποίος είναι προσβάσιμος από έξω μόνο μέσω ράμπας από το προκήπιο της οικοδομής, δηλ. δεν υπάρχει κάποια άλλη πρόσβαση στο χώρο. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, θα μπορούσε να λάβει πιστ/κό πυρ/σίας ο εν λόγω υπόγειος χώρος; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Elec Sakis Δημοσιεύτηκε March 29, 2024 at 08:19 πμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2024 at 08:19 πμ Καλημέρα Άκη Σύμφωνα με το Π.Δ. 455/1976, άρθρο 6, παράγραφος 5, σε κάθε όροφο απαιτούνται δύο τουλάχιστον οδεύσεις διαφυγής. Είναι το βασικό πρόβλημα των υπόγειων σταθμών. 1
akis73 Δημοσιεύτηκε March 29, 2024 at 08:42 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 29, 2024 at 08:42 πμ Καλημέρα Σάκη, σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση, το εντόπισα το εν λόγω ΠΔ και όντως έτσι είναι. Άρα να ενημερώσω τον ιδιοκτήτη ότι δεν μπορεί να μισθωθεί ο χώρος για στάθμευση αυτοκινήτων.
Gousgounis Δημοσιεύτηκε March 29, 2024 at 09:59 πμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2024 at 09:59 πμ Αν εκτός την είσοδο έξοδο των οχημάτων προς το δρόμο, υπάρχει πρόσβαση και απο το κεντρικό κλιμακοστάσιο της οικοδομής, τότε δε θεωρείται ότι έχει 2 οδεύσεις;
akis73 Δημοσιεύτηκε March 29, 2024 at 12:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 29, 2024 at 12:25 μμ @Gousgounis ναι έτσι μπορεί να γίνεται, αλλά στην δικιά μου περίπτωση δεν υπάρχει πρόσβαση σε κλιμ/σιο δυστυχώς. Υπάρχει μόνο πρόσβαση στον πίσω ακάλυπτο της οικοδομής χωρίς κάποια πχ. εξωτερική κλίμακα που να βγάζει αλλού.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα