Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους. Ως μηχανικός που έχω ασχοληθεί μόνο με κατασκευές σκυροδεμάτων, μπαίνω απευθείας στο ψητό μήπως κάποιος μπορεί να βοηθήσει. 

Δυστυχώς κατά την κατασκευή μιας πολυκατοικίας, κατασκευαστηκε ένας εξώστης ο οποίος από λάθος δεν τραβήχτηκε πιο μέσα με αποτέλεσμα να βγαίνει 20εκ έξω από τη γραμμή του ιδεατου στερεού.

Συγκεκριμένα ενώ οι εξωστες μέχρι τον 7ο όροφο ήταν 2,20 σε μήκος, του 8ου έπρεπε να είναι 2,00μ αλλά κατασκευαστηκε όπως τα υπόλοιπα. 

Γνωρίζετε αν υπάρχει κάποια ανοχή σφάλματος και πόση είναι αυτή ή πρέπει να προχωρήσουμε οπωσδήποτε σε καθαιρεση του; 

Δημοσιεύτηκε

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 15 ΝΟΚ, οι εξώστες (και κάποια άλλα στοιχεία) εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής τους εντός του ιδεατού στερεού. 

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε
12 λεπτά πριν, kierion said:

Καλησπέρα συνάδελφε.

Ελεγκτής Δόμησης έχει περάσει;

Καλησπέρα. Όχι, τώρα ολοκληρωνονται οι εργασίες σκυροδεμάτων. 

Δημοσιεύτηκε
11 ώρες πριν, tetris said:

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 15 ΝΟΚ, οι εξώστες (και κάποια άλλα στοιχεία) εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής τους εντός του ιδεατού στερεού. 

Ισχύει!

Το θέμα μετά είναι 

Α. Να μην υπάρχει υπέρβαση της επιτρεπόμενης επιφάνειας Εξωστών και

Β. Να γίνει, ούτως ή άλλως, Αναθεώρηση, αφού αλλάζουν στοιχεία του Δ.Κ.

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε
1 λεπτό πριν, panosdr said:

Καλησπέρα. Όχι, τώρα ολοκληρωνονται οι εργασίες σκυροδεμάτων. 

Ισχύει αυτό που είπε ο πρώτος συνάδελφος που απάντησε, ότι οι εξωστες δυνατόν να εξέχουν του στερεού.

Δείτε όμως και αυτά που σημείωσα κι εγώ.

 

Δημοσιεύτηκε

Αν ΔΕΝ υπάρχει υπέρβαση της επιτρεπόμενης επιφάνειας Εξωστών το αφήνετε και γίνεται Αναθεώρηση, λόγω αλλαγής στοιχείων Δ.Κ.

Δημοσιεύτηκε
41 λεπτά πριν, kierion said:

Αν ΔΕΝ υπάρχει υπέρβαση της επιτρεπόμενης επιφάνειας Εξωστών το αφήνετε και γίνεται Αναθεώρηση, λόγω αλλαγής στοιχείων Δ.Κ.

Ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσατε να μου πείτε που αναφέρεται η μέγιστη επιφάνεια εξωστων; 

Δημοσιεύτηκε
5 λεπτά πριν, panosdr said:

Ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσατε να μου πείτε που αναφέρεται η μέγιστη επιφάνεια εξωστων; 

Στους υπολογισμούς του Διαγράμματος Κάλυψης. 

Πρέπει να έχει 

- Ε(ΕΞ + Η/Χ) 

- Ε(ΕΞ)

- Ε(Η/Χ) 

Και για τα τρία πρέπει να γράφει και max και πραηματοποιούμενη επιφάνεια.

 

Δημοσιεύτηκε
5 λεπτά πριν, kierion said:

Στους υπολογισμούς του Διαγράμματος Κάλυψης. 

Πρέπει να έχει 

- Ε(ΕΞ + Η/Χ) 

- Ε(ΕΞ)

- Ε(Η/Χ) 

Και για τα τρία πρέπει να γράφει και max και πραηματοποιούμενη επιφάνεια.

 

Ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφε και συγγνώμη για την ταλαιπωρία! 

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.