Mariella Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 Καλησπέρα συνάδελφοι, σε πρόταση για κατοικία θα χρησιμοποιηθούν λιθοσώματα ως δομικό υλικό οπότε θα αφαιρεθούν τα τετραγωνικά της εξωτερικής τοιχοποιίας από την δόμηση. Το ερώτημα που προκύπτει είναι ότι το κλιμακοστάσιο θα αφαιρεθεί ούτως ή άλλως από την δόμηση (με βάση παρ. 6 αρ.11 του ΝΟΚ) οπότε η τοιχοποιία μεταξύ κλιμ/σίου και διαμερίσματος (επίσης από λιθοσώματα) αφαιρείται η μισή; σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας
Latg Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 (edited) Μεταξύ κλειστών χώρων του κτιρίου δεν δικαιολογείται η χρήση λιθοσωμάτων, δεν συμβάλλουν στην θερμομόνωση του κτιρίου. Μόνο τοίχοι που είναι σε επαφή με ακάλυπτο, φωταγωγό, αίθριο ή ΑΗΧ μπορούν να αφαιρεθούν από δόμηση με την 6.ιθ. Εγκ.45724/22: «… Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι από τα στοιχεία που συνεισφέρουν στη θερμομόνωση των κτιρίων, στον σ.δ. δεν προσμετρώνται: α) η επιφάνεια που καταλαμβάνει η θερμομόνωση, β) η επιφάνεια που καταλαμβάνουν τα θερμομονωτικά στοιχεία πλήρωσης και γ) η επιφάνεια που καταλαμβάνουν τα λοιπά θερμομονωτικά στοιχεία.» Edited Απρίλιος 5 by Latg
Mariella Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 Σας ευχαριστώ για την άμεση απάντηση, δεν θα μπορούσε ίσως να δικαιολογηθεί ως μόνωση στην πλευρά του διαμερίσματος που επαφίεται με μη θερμαινόμενο χώρο;
killertomato Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 σε παρόμοια περίπτωση η ΥΔΟΜ τελικά δέχθηκε τα λιθοσώματα των διαμερισμάτων σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο (κλιμακοστάσιο) να αφαιρεθούν απο τη δόμηση με την προυπόθεση οι υπόλοιποι τοίχοι του κλιμακοστασίου που δεν εφάπτονται σε διαμερίσματα να μην περιέχουν λιθοσώματα. Εναλλακτικά δείτε την περίπτωση οι τοίχοι του κλιμακοστασίου να περιέχουν θερμομόνωση η οποια αφαιρείται και εντός περιγράμματος κτιρίου σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο 1
Latg Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 (edited) Στην ΜΕΑ του κτιρίου βάση ΚΕΝΑΚ που βάλατε στην άδεια αυτά φαίνονται ? Συμμετέχουν κάπως στο κέλυφος ? Edited Απρίλιος 6 by Latg
Mariella Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 @killertomato σ'ευχαριστώ πολύ, θα το κοιτάξω!!
Mariella Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 @Latg Στην ΜΕΑ πρακτικά δεν θα συμμετέχουν στο κέλυφος, θα ανήκουν στο 'κέλυφος' των θερμ. χώρων αλλά όχι στο κέλυφος του κτιρίου με βάση το οποίο υπολογίσαμε την ωφέλιμη επιφάνεια
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα