Ελπίδα Τσιμπούκα Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 Καλησπέρα σας. Σύμφωνα με το σκαρίφημα που παραθέτω, δημιουργώ την εσοχή (δ,ε,ζ,η,θ) στο σώμα του κτιρίου, όπου τα ε,ζ,η απέχουν <από Δ,δ από τα πλάγια όρια του οικοπέδου. Η εσοχή αυτή δημιουργεί ακάλυπτο χώρο που είναι προσβάσιμος στο επίπεδο της pilotis. Βασίζομαι στην παράγραφο 4 του Άρθρου 14 του ΝΟΚ: Εσοχές του κτιρίου στην περίπτωση που εφάπτεται με τα όρια του οικοπέδου, μπορούν να έχουν οποιαδήποτε απόσταση από το όμορο κτίριο. Ανοίγματα στις εσοχές αυτές δεν δημιουργούν δουλεία για τα όμορα οικόπεδα και προσμετρώνται στον υπολογισμό των ανοιγμάτων για την επάρκεια φυσικού φωτισμού και αερισμού, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού. Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν, θεωρείτε ότι στο τμήμα δ,θ θα πρέπει να κατασκευαστεί τοίχος ή όχι; Κατά την άποψή μου, δεν απαιτείται τοίχος καθώς αυτό υποδηλώνει και η έννοια της εσοχής, ειδάλλως θα θεωρούνταν φωταγωγός, αεραγωγός κλπ. Ποια είναι η δική σας γνώμη; esoxh.pdf
Latg Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 Τοίχο σίγουρα δεν χρειάζεσαι. Το θέμα είναι αν αφαιρείται από κάλυψη αυτή η εσοχή. Στην παρ. 4 του άρθρου 12 εξαιρεί τις εσοχές σε συνέχεια ακαλύπτου, άρα πρέπει να έχω πρώτα ακάλυπτο δ*δ ή Δ*Δ και μετά την εσοχή όπως το δείχνει και στις τεχνικές οδηγίες, ενώ δεν αναφέρει κάτι για εσοχή αν είσαι σε επαφή με το όριο και ούτε εξαιρεί την παρ. 4 του άρθρου 14. 1
Panagiotis Andrianopoulos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 Η εσοχή επιτρέπται , δε χρειάζεται τοίχος αλλά μετράει στη κάλυψη. 1
Ελπίδα Τσιμπούκα Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας! Στην πολεοδομία της Καρδίτσας μου είπαν ότι χωρίς τοίχο, δεν επιτρέπεται....όπως είπα και παραπάνω ωστόσο, έτσι χάνεται η σημασία της εσοχής και γίνεται αγωγός..
Jupiter Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 33 λεπτά πριν, Ελπίδα Τσιμπούκα said: μου είπαν ότι χωρίς τοίχο, δεν επιτρέπεται Αυτά με τους τοίχους τα έκαναν επί ΓΟΚ γιατί η αντίστοιχη διάταξη απαιτούσε ελάχιστο πλάτος εσοχής Δ. Με τον ΝΟΚ δεν υπάρχει τέτοιο όριο. 1 1
Ελπίδα Τσιμπούκα Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 Μήπως ξέρετε πως θα μπορούσα να το δικαιολογήσω και στην πολεοδομία; Όταν τους είπα για το άρθρο 14 θεώρησαν ότι το ερμηνεύω λάθος..
kan62 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 Για να αποκτήσει δικαίωμα να ερμηνεύει το νόμο η πολεοδομία, πρέπει πρώτα να αποδείξει ότι ξέρει να διαβάζει ελληνικά. Πάντα σε σύνδεση με τον ερμηνεύοντα εγκέφαλο ... Στα ελληνικά λοιπόν : - "εσοχή" είναι η υποχώρηση των όψεων του κτηρίου προς το εσωτερικό του. Πως μπορεί να υπάρξει εσοχή ταυτόχρονα με τον τοίχο που προτείνουν ; - "δουλεία" (ελεύθερης θέας) δημιουργείται στο διπλανό οικόπεδο όταν το ελεύθερο μήκος δ εισέρχεται εντός του. Πως θα γίνει αυτό με τον τοίχο ; Αν γνωρίζουν τα πρώτα και δεν μπορούν να απαντήσουν στα δεύτερα, δεν έχει επιτευχθεί η παραπάνω σύνδεση. 4
Latg Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 Πέρα από τα σωστά που έγραψε ο συνάδελφος @kan62 δείξε και την εικόνα που έβαλα πιο πάνω για την παρ. 4α του άρθρου 12 που δείχνει σαφώς ότι η αντίστοιχη εσοχή (που δεν είναι στο όριο αλλά σε συνέχεια ακαλύπτου) δεν έχει τοίχο. Επίσης εσοχή μας δείχνουν οι Τεχνικές Οδηγίες και στην παρ. 6 του αρ. 2 1
Ελπίδα Τσιμπούκα Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας! Δυστυχώς, παρόλο που χρησιμοποίησα ήδη τα παραπάνω, δε φάνηκε να πείθονται. Θα βγει η άκρη πιστεύω στο τέλος όπως και να χει! 😀 Ευχαριστώ και πάλι!
alexftd Δημοσιεύτηκε Monday at 04:52 μμ Δημοσιεύτηκε Monday at 04:52 μμ Τελικά η εσοχή όταν το οικόπεδο εφάπτεται με το όριο μετράει στην κάλυψη;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα