thanpan Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2009 (edited) Γραμμή ΧΤ συστοιχία 7 πυκνωτών (7x50 kvar) με ρελέ αποφόρτισης και ασφάλειες 120Α ανά φάση. 6 από τους πυκνωτές ελέγχονται από controller και ο ένας είναι συνδεδεμένος μόνιμα στο δίκτυο. Δύο από τους πυκνωτές έλειωσαν εκλύοντας μεγάλη ποσότητα καπνού ενώ ο γενικός διακόπτης της εγκατάστασης διόρθωσης συμημιτόνου "τρίπαρε" θέτοντάς την εκτός λειτουργίας. Μερικές πληροφορίες ακόμα: -Το εν λόγω σύστημα λειτουργούσε μια χαρά τα τελευταία 2 χρόνια. -Οι πυκνωτές είναι ΑΒΒ (made in Belgium) -2 εβδομάδες πριν το συμβάν ο κεντρικός διακόπτης βρέθηκε "τριπαρισμένος" χωρίς προφανή αιτία -Όταν προσπαθήσαμε να λειτουργήσουμε το σύστημα με τους υπόλοιπους 4 πυκνωτές μέσα σε δέκα λεπτά άρχισαν και πάλι να εκλύονται καπνοί. -Πριν 2 χρόνια η ΑΒΒ μας αντικατέστησε τους παλαιούς πυκνωτές με νέους λόγω -όπως ανέφερε- ελαττωματικής παρτίδας. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να βοηθήσει στο πρόβλημα θα παρακαλούσα να το κάνει. Ευχαριστώ Edited Ιούλιος 26 , 2018 by miltos Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2009 Από αρμονικές πως τα πάτε? Μήπως μπήκε κάποιο μεγάλο μηχάνημα με inverter τελευταία? Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2009 Μήπως υπάρχει υπέρταση λόγω υπερδιαστασιολόγησης της αντιστάθμισης ? Επίσης, όπως είπε και ο αγαπητός Μίλτος προσοχή στις αρμονικές. Τη μόλυνση των εγκαταστάσεων από αρμονικές δεν την εκτιμάει κανείς πλην ελαχίστων. Link to comment Share on other sites More sharing options...
thanpan Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2009 Το βαρύτερο μηχάνημα αυτή τη στιγμή σε λειτουργία είναι ψύκτης της trane 270A , χωρίς inverter. Υπερδιαστασιολόγηση δεν νομίζω να υπάρχει διότι είναι εγκατεστημένος controller της ΑΒΒ που ελέγχει cosφ και αναλόγως "ρίχνει" πυκνωτή στο δίκτυο. Όσο αφορά τις αρμονικές πώς αντιμετωπίζονται; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elecmech Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2009 Γενικά τις αρμονικές τις αντιμετωπίζεις με φίλτρα. Οι ρυθμιστές στροφών παράγουν αρμονικές (χωρίς φίλτρα μπορεί να έχεις THDI (Total Harmonic Distortion I) έως και 100%. Μπορείς να βάλεις τοπικά φίλτρα ή να βάλεις ενεργά φίλτρα για να αντιμετωπίσεις γενικότερα το πρόβλημα της εγκατάστασης, γιατί αρμονικές δεν παράγουν μόνο οι ρυθμιστές στροφών. Πάντως καλό είναι να μετρήσετε την ολική παραμόρφωση αρμονικών. Αν είναι ψηλά, πιθανώς φταίει και για την καταστροφή των πινακών, καθώς προκαλούνται υπερτάσεις. Άλλη λύση είναι να βάλεις πυκνωτές που αντέχουν υωηλότερη τάση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2009 Σε κτίρια ή επαγγελματικούς χώρους με πλήθος μη γραμμικών φορτίων και κυρίως inverter, ηλεκτρονικών, φορτίων με παλμοτροφοδοτικά κλπ, οι αρμονικές είναι πιθανό να υποβαθμίζουν την ποιότητα ισχύος και να δημιουργούν προβλήματα στις μονάδες αντιστάθμισης με εμφάνιση υπερτάσεων. Όπως ορθά ανέφερε ο Elecmech οι λύσεις είναι ενεργά φίλτρα τοπικά ή κεντρικά. Γενικότερα, οι αρμονικές είναι δύσκολο να υπολογιστούν και ο βαθμός μόλυνσης του δικτύου διερευνάται με επί τόπου μετρήσεις. Η πιο συνηθισμένη λύση είναι η εγκατάσταση κεντρικής μονάδας περιορισμούς των αρμονικών. Link to comment Share on other sites More sharing options...
thanpan Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2009 Παιδιά ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω για γρήγορη λύση γιατί βλέπω τους λογαριασμούς ΔΕΗ να εκτοξεύονται. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ps_stavroula Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2012 παιδια γεια σας! θα ηθελα να σας κανω μια ερωτηση και αν γνωριζεται θα σας παρακαλουσα να με διαφωτισεται!το ερωτημα μου εχει να κανει ως εξης:Με ποιο τρόπο μπορώ να βρω επακριβώς ή έστω στο περίπου τις απώλειες ενός οποιουδήποτε λαμπτήρα είτε αλογόνου είτε φθορισμού και τι συμβαίνει με τον συντελεστή ισχύος;Γνωρίζω ότι για να διορθωθεί ο συντελεστής ισχύος οι περισσότεροι κατασκευαστές ενσωματώνουν στα φωτιστικά τους τα απαραίτητα εξαρτήματα (π.χ πυκνωτές) κ με ηλεκτρονικά ballast και ρυθμιστές η διόρθωση αυτή αφορά συνήθως μόνο τον συντελεστή διαφορά φάσης.Κυρίως με ενδιαφέρει να μάθω το ποσοστό των απωλειών ενος λαμπτήρα κ πως μπορώ να το βρω. ευχαριστω! Link to comment Share on other sites More sharing options...
lem-x24 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2012 Το βαρύτερο μηχάνημα αυτή τη στιγμή σε λειτουργία είναι ψύκτης της trane 270A , χωρίς inverter. Υπερδιαστασιολόγηση δεν νομίζω να υπάρχει διότι είναι εγκατεστημένος controller της ΑΒΒ που ελέγχει cosφ και αναλόγως "ρίχνει" πυκνωτή στο δίκτυο. Όσο αφορά τις αρμονικές πώς αντιμετωπίζονται; βασικά αν έχετε πλήθως αρμονικών, θα πρέπει να τις συμπεριλάβετε όπως και δήποτε, γιατί και η κεντρική εγκατάσταση αντιστάθμισης, θα πρέπει να επιλεγεί κατάλληλα. αν η τιμή του λόγου Gh/Sn είναι μετάξύ 25 και 50% πρέπει να τοποθετήσετε ειδικούς πυκνωτές με σταγγαλιστικά πηνία (όπου Gh η φαινόμενη ισχ'υς ολων των συσκευών που δημιουργούν αρμονικές και Sn η ισχύς του Μ/Σ. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
lem-x24 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2012 παιδια γεια σας! θα ηθελα να σας κανω μια ερωτηση και αν γνωριζεται θα σας παρακαλουσα να με διαφωτισεται!το ερωτημα μου εχει να κανει ως εξης:Με ποιο τρόπο μπορώ να βρω επακριβώς ή έστω στο περίπου τις απώλειες ενός οποιουδήποτε λαμπτήρα είτε αλογόνου είτε φθορισμού και τι συμβαίνει με τον συντελεστή ισχύος;Γνωρίζω ότι για να διορθωθεί ο συντελεστής ισχύος οι περισσότεροι κατασκευαστές ενσωματώνουν στα φωτιστικά τους τα απαραίτητα εξαρτήματα (π.χ πυκνωτές) κ με ηλεκτρονικά ballast και ρυθμιστές η διόρθωση αυτή αφορά συνήθως μόνο τον συντελεστή διαφορά φάσης.Κυρίως με ενδιαφέρει να μάθω το ποσοστό των απωλειών ενος λαμπτήρα κ πως μπορώ να το βρω. ευχαριστω! τι ακριβώς εννοείς λέγοντας απώλειες στους λαμπτήρες? το βαθμό απόδοσή τους εννοείς?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα