vagospat Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2015 Καλησπερα εχω καποιες αποριες σχετικα με την διορθωση του συντελεστη ισχυος/συνφ. Στην περιπτωση υπαρξης μη γραμμικων φορτιων plc,inverter(χωρις φιλτρα) κλπ (συνεπως παρουσια αρμονικων) και μη ημιτονοειδης τασης, η αντισταθμιση της αεργης ισχυς γινεται μονο μεσω παθητικων φιλτρων (πηνια-πυκνωτες) ή υπαρχει και δυνατοτητα αντισταθμισης της αεργης και μεσω των ενεργων φιλτρων(ηλεκτρονικα ισχυος) που απαλοιφουν συνολικα τις αρμονικες?και κατι τελευταιο υπαρχει δυνατοτητα αντισταθμισης της αεργου με την αποκλειστικη χρηση αντιστροφεα(inverter)?
miltos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2018 Καλησπέρα, Σε τιμολόγιο Γ22 οι ενδείξεις 11 και 31 που αναγράφονται στο λογαριασμό, τι αντιπροσωπεύουν? Ενεργό και φαινομένη ισχύ? Τέλος, το cosφ που αναγράφεται στο λογαριασμό, είναι το μέσο cosφ του μήνα, ή αυτό κατά τη διάρκεια της ΚΜΖ (καταγραφείσας μέγιστης ζήτησης)?
HaNotsri Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2018 11 είναι η μηνιαία ενεργός κατανάλωση 31 είναι η μηνιαία άεργος κατανάλωση cosφ προκύπτει από τις συνολικές μηνιάιες ενεργές και άεργες καταναλώσεις. cosφ = kWh / sqrt(kWh^2 + kVarh^2)
miltos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2018 (edited) Παράθεση 31 είναι η μηνιαία άεργος κατανάλωση Σωστός! Έτσι επαληθεύεται. Ευχαριστώ Edited Ιούνιος 27 , 2018 by miltos
miltos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2018 (edited) Κάτι ακόμα, τυχόν χωρητική άεργος κατανάλωση, αγνοείται, ή προστίθεται (κατ' απόλυτη τιμή) στην επαγωγική άεργο? Edited Ιούνιος 28 , 2018 by miltos
HaNotsri Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2018 Χωρίς να είμαι σίγουρος έχω τη εντύπωση πως οι μετρητές μετράνε εισερχόμενη - εξερχόμενη ενεργό και άερφο ενέργεια. ( λαμβάνεται δηλαδή υπόψιν η κατεύθυνση της ενέργειας)
Panagiotis T. Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2018 Θα επιβεβαιώσω τον Hanostri. Οι μετρητές (τελευταίας γενιάς κυρίως) μετράνε τόσο για την ενεργή όσο και για την άεργη ισχύ εισερχόμενη - εξερχόμενη κι έπειτα ο διαχειριστής του συστήματος προχωρά με την εκκαθάριση.
miltos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2018 Αν είναι έτσι δε χρειάζεσαι ελεγκτές αντιστάθμισης, βαθμίδες πυκνωτών κλπ. Αρκεί ένας τριφασικός πυκνωτής που τον βάζεις εντός χειροκίνητα μέχρι να μηδενιστούν τα άεργα...
nvel Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2018 άμα έχεις μια εγκατάσταση με σταθερή άεργη ισχύ φυσικά δεν χρειάζεται ελεγκτής αλλά μια σταθερή χωρητικότητα, επειδή όμως σχεδόν καμία εγκατάσταση δεν έχει σταθερή άεργη ισχύ μπαίνει ελεγκτής
miltos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2018 (edited) Μιλούσα για μεταβαλλόμενη άεργη, όπου αν ισχύει αυτό: 18 ώρες πριν, Panagiotis T. said: Οι μετρητές (τελευταίας γενιάς κυρίως) μετράνε τόσο για την ενεργή όσο και για την άεργη ισχύ εισερχόμενη - εξερχόμενη κι έπειτα ο διαχειριστής του συστήματος προχωρά με την εκκαθάριση. Μπορείς να έχεις μία ισχύ πυκνωτών και με έναν διακόπτη να τους συνδέεις καθημερινά πχ 8 ώρες και προς το τέλος του μήνα φροντίζεις να τους συνδέσεις όσες ώρες χρειάζεται για να μηδενίσεις την ένδειξη της αέργου. Edited Ιούνιος 29 , 2018 by miltos
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα