nvel Δημοσιεύτηκε June 29, 2018 at 09:47 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2018 at 09:47 πμ άμα το κάνεις αυτό θα δημιουργήσεις προβλήματα στην εγκατάσταση όταν θα την λειτουργείς με χωρητικό συνφ στο τέλος του μήνα. Ο σκοπός της διόρθωσης δεν είναι να μην πληρώνεις πρόστιμο αλλά η εξοικονόμηση ενέργειας, το πρόστιμο απλώς σε αναγκάζει να κάνεις αντιστάθμιση
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε June 29, 2018 at 10:52 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2018 at 10:52 πμ 2 ώρες πριν, miltos said: Μπορείς να έχεις μία ισχύ πυκνωτών και με έναν διακόπτη να τους συνδέεις καθημερινά πχ 8 ώρες και προς το τέλος του μήνα φροντίζεις να τους συνδέσεις όσες ώρες χρειάζεται για να μηδενίσεις την ένδειξη της αέργου. Μιλτο, δεν ειναι τοσο απλο οσο το φανταζεσαι , εαν ξεπερασεις πχ τη μοναδα του cosφ ενδεχεται οι καταναλωσεις σου απο καταναλωτες να αντιστραφουν σε παραγωγοι ηλεκ ενεργειας δλδ να γινουν γενητριες , εκτος των αλλων , οι πυκνωτες θα ανεβασουν την ταση σε απαγορευτικα μεγεθη . Δεν ειναι πολα χρονια που με καλεσαν σε ενα μεγαλο κρεοπολειο να δω γιατι καηκαν ολες οι μηχανες ( compresor) των ψυγειων , καποιος εχει βαλει σταθερες συστοιχιες πυκνωτων χωρις ελεγκτη cosφ . προσωπικα εχω βαλει πυκνωτες χωρις ελεγκτη σε αρκετα μοτερ γεωτρησεων, εκει ομως εχουμε σταθερα μεγεθη kw , kva , kvar ,που δεν αλαζουν τοσο ευκολα
miltos Δημοσιεύτηκε June 29, 2018 at 07:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2018 at 07:50 μμ (edited) 22 ώρες πριν, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said: Δεν ειναι πολα χρονια που με καλεσαν σε ενα μεγαλο κρεοπολειο να δω γιατι καηκαν ολες οι μηχανες ( compresor) των ψυγειων , καποιος εχει βαλει σταθερες συστοιχιες πυκνωτων χωρις ελεγκτη cosφ Αυτό συναίβει επειδή οι πυκνωτές ήταν συνδεδεμένοι παράλληλα με τους κινητήρες, μετά το ίδιο ρελέ. Οπότε, με την απόζευξη του ρελέ, δημιουργούταν ταλαντευόμενο RLC κύκλωμα που μπορεί ήταν κοντά στη συχνότητα συντονισμού. Ήταν θέμα θέσης και διαστασιολόγησης των πυκνωτών. 23 ώρες πριν, nvel said: άμα το κάνεις αυτό θα δημιουργήσεις προβλήματα στην εγκατάσταση όταν θα την λειτουργείς με χωρητικό συνφ στο τέλος του μήνα. Ο σκοπός της διόρθωσης δεν είναι να μην πληρώνεις πρόστιμο αλλά η εξοικονόμηση ενέργειας, το πρόστιμο απλώς σε αναγκάζει να κάνεις αντιστάθμιση Το "πρόστιμο" είναι πλέον μικρό. Τι είδους προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν αν έχω χωρητικά άεργα? Κάνω και καλό στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ αντισταθμίζοντας τα επαγωγικά άεργα που έχει από άλλες εγκαταστάσεις. Γενικά πάντως, δε ρωτώ επειδή σκοπεύω να το κάνω, αλλά για να καταλάβω πως γίνεται η μέτρηση των αέργων (ένδειξη 31 στον λογαριασμό) Edited June 30, 2018 at 09:04 πμ by miltos
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε June 29, 2018 at 09:32 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2018 at 09:32 μμ 1 ώρα πριν, miltos said: Ήταν θέμα θέσης και διαστασιολόγησης των πυκνωτών. οχι , η διαστολογηση ηταν σωστη , σε max φορτιο θα δουλευαν μια χαρα το συστημα , ελα μου ομως που στα επαγωγικα φορτια το φορτιο τους ειναι μεταβαλομενο, αρα κ διαφορετικα αεργα σε max , mid , low , reactive energy
nvel Δημοσιεύτηκε June 29, 2018 at 09:40 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2018 at 09:40 μμ η υπερδιόρθωση συνφ προκαλεί μόνιμη υπέρταση στην εγκατάσταση που δεν είναι θέμα συντονισμού RLC, είναι παρόμοιο με το φαινόμενο ferranti 1
simos2 Δημοσιεύτηκε July 23, 2018 at 11:03 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2018 at 11:03 πμ Καλημέρα Ήθελα να ρωτήσω ρωτήσω το εξής: Ενώ μαθηματικά είναι σωστό να έχουμε έναν συντελεστή ισχύος ίσο με την μονάδα γιατί πρακτικά αυτό δεν γίνεται? Ευχαριστώ
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε July 23, 2018 at 12:51 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2018 at 12:51 μμ Τι εννοείς "πρακτικά δεν γίνεται". Τεχνολογικά, γίνεται. Ότι θέλουμε μπορούμε να κάνουμε, αν λάβεις υπόψη σου ότι η τεχνολογία έστειλε ρομποτικό όχημα στον Άρη και προσγείωσε διαστημοσυσκευή σε κομήτη! Το ερώτημα είναι αν οικονομικά συμφέρει να κάνεις κάτι τέτοιο... 1
simos2 Δημοσιεύτηκε July 23, 2018 at 04:55 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2018 at 04:55 μμ Εννοω οτι στην περιπτωση της αντισταθμισης με πυκνωτες σε εναν τριφασικο επαγωγικο κινητηρα μας συμφερει να παμε τον συντελεστη ισχυος μοναδα ή μας αρκει ενα 0.9 με 0.95?
nvel Δημοσιεύτηκε July 23, 2018 at 05:37 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2018 at 05:37 μμ τους κινητήρες απαγορεύεται να τους αντισταθμίζουμε τοπικά με μεγάλο συνφ
simos2 Δημοσιεύτηκε July 23, 2018 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2018 at 05:38 μμ θα μπορουσατε να μου πειτε τον λογο?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα