nvel Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2018 άμα το κάνεις αυτό θα δημιουργήσεις προβλήματα στην εγκατάσταση όταν θα την λειτουργείς με χωρητικό συνφ στο τέλος του μήνα. Ο σκοπός της διόρθωσης δεν είναι να μην πληρώνεις πρόστιμο αλλά η εξοικονόμηση ενέργειας, το πρόστιμο απλώς σε αναγκάζει να κάνεις αντιστάθμιση Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2018 2 ώρες πριν, miltos said: Μπορείς να έχεις μία ισχύ πυκνωτών και με έναν διακόπτη να τους συνδέεις καθημερινά πχ 8 ώρες και προς το τέλος του μήνα φροντίζεις να τους συνδέσεις όσες ώρες χρειάζεται για να μηδενίσεις την ένδειξη της αέργου. Μιλτο, δεν ειναι τοσο απλο οσο το φανταζεσαι , εαν ξεπερασεις πχ τη μοναδα του cosφ ενδεχεται οι καταναλωσεις σου απο καταναλωτες να αντιστραφουν σε παραγωγοι ηλεκ ενεργειας δλδ να γινουν γενητριες , εκτος των αλλων , οι πυκνωτες θα ανεβασουν την ταση σε απαγορευτικα μεγεθη . Δεν ειναι πολα χρονια που με καλεσαν σε ενα μεγαλο κρεοπολειο να δω γιατι καηκαν ολες οι μηχανες ( compresor) των ψυγειων , καποιος εχει βαλει σταθερες συστοιχιες πυκνωτων χωρις ελεγκτη cosφ . προσωπικα εχω βαλει πυκνωτες χωρις ελεγκτη σε αρκετα μοτερ γεωτρησεων, εκει ομως εχουμε σταθερα μεγεθη kw , kva , kvar ,που δεν αλαζουν τοσο ευκολα Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2018 (edited) 22 ώρες πριν, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said: Δεν ειναι πολα χρονια που με καλεσαν σε ενα μεγαλο κρεοπολειο να δω γιατι καηκαν ολες οι μηχανες ( compresor) των ψυγειων , καποιος εχει βαλει σταθερες συστοιχιες πυκνωτων χωρις ελεγκτη cosφ Αυτό συναίβει επειδή οι πυκνωτές ήταν συνδεδεμένοι παράλληλα με τους κινητήρες, μετά το ίδιο ρελέ. Οπότε, με την απόζευξη του ρελέ, δημιουργούταν ταλαντευόμενο RLC κύκλωμα που μπορεί ήταν κοντά στη συχνότητα συντονισμού. Ήταν θέμα θέσης και διαστασιολόγησης των πυκνωτών. 23 ώρες πριν, nvel said: άμα το κάνεις αυτό θα δημιουργήσεις προβλήματα στην εγκατάσταση όταν θα την λειτουργείς με χωρητικό συνφ στο τέλος του μήνα. Ο σκοπός της διόρθωσης δεν είναι να μην πληρώνεις πρόστιμο αλλά η εξοικονόμηση ενέργειας, το πρόστιμο απλώς σε αναγκάζει να κάνεις αντιστάθμιση Το "πρόστιμο" είναι πλέον μικρό. Τι είδους προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν αν έχω χωρητικά άεργα? Κάνω και καλό στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ αντισταθμίζοντας τα επαγωγικά άεργα που έχει από άλλες εγκαταστάσεις. Γενικά πάντως, δε ρωτώ επειδή σκοπεύω να το κάνω, αλλά για να καταλάβω πως γίνεται η μέτρηση των αέργων (ένδειξη 31 στον λογαριασμό) Edited Ιούνιος 30 , 2018 by miltos Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2018 1 ώρα πριν, miltos said: Ήταν θέμα θέσης και διαστασιολόγησης των πυκνωτών. οχι , η διαστολογηση ηταν σωστη , σε max φορτιο θα δουλευαν μια χαρα το συστημα , ελα μου ομως που στα επαγωγικα φορτια το φορτιο τους ειναι μεταβαλομενο, αρα κ διαφορετικα αεργα σε max , mid , low , reactive energy Link to comment Share on other sites More sharing options...
nvel Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2018 η υπερδιόρθωση συνφ προκαλεί μόνιμη υπέρταση στην εγκατάσταση που δεν είναι θέμα συντονισμού RLC, είναι παρόμοιο με το φαινόμενο ferranti 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
simos2 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2018 Καλημέρα Ήθελα να ρωτήσω ρωτήσω το εξής: Ενώ μαθηματικά είναι σωστό να έχουμε έναν συντελεστή ισχύος ίσο με την μονάδα γιατί πρακτικά αυτό δεν γίνεται? Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2018 Τι εννοείς "πρακτικά δεν γίνεται". Τεχνολογικά, γίνεται. Ότι θέλουμε μπορούμε να κάνουμε, αν λάβεις υπόψη σου ότι η τεχνολογία έστειλε ρομποτικό όχημα στον Άρη και προσγείωσε διαστημοσυσκευή σε κομήτη! Το ερώτημα είναι αν οικονομικά συμφέρει να κάνεις κάτι τέτοιο... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
simos2 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2018 Εννοω οτι στην περιπτωση της αντισταθμισης με πυκνωτες σε εναν τριφασικο επαγωγικο κινητηρα μας συμφερει να παμε τον συντελεστη ισχυος μοναδα ή μας αρκει ενα 0.9 με 0.95? Link to comment Share on other sites More sharing options...
nvel Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2018 τους κινητήρες απαγορεύεται να τους αντισταθμίζουμε τοπικά με μεγάλο συνφ Link to comment Share on other sites More sharing options...
simos2 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2018 θα μπορουσατε να μου πειτε τον λογο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα