vagospat Δημοσιεύτηκε January 28, 2015 at 03:02 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2015 at 03:02 μμ Καλησπερα εχω καποιες αποριες σχετικα με την διορθωση του συντελεστη ισχυος/συνφ. Στην περιπτωση υπαρξης μη γραμμικων φορτιων plc,inverter(χωρις φιλτρα) κλπ (συνεπως παρουσια αρμονικων) και μη ημιτονοειδης τασης, η αντισταθμιση της αεργης ισχυς γινεται μονο μεσω παθητικων φιλτρων (πηνια-πυκνωτες) ή υπαρχει και δυνατοτητα αντισταθμισης της αεργης και μεσω των ενεργων φιλτρων(ηλεκτρονικα ισχυος) που απαλοιφουν συνολικα τις αρμονικες?και κατι τελευταιο υπαρχει δυνατοτητα αντισταθμισης της αεργου με την αποκλειστικη χρηση αντιστροφεα(inverter)?
miltos Δημοσιεύτηκε June 27, 2018 at 11:01 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2018 at 11:01 πμ Καλησπέρα, Σε τιμολόγιο Γ22 οι ενδείξεις 11 και 31 που αναγράφονται στο λογαριασμό, τι αντιπροσωπεύουν? Ενεργό και φαινομένη ισχύ? Τέλος, το cosφ που αναγράφεται στο λογαριασμό, είναι το μέσο cosφ του μήνα, ή αυτό κατά τη διάρκεια της ΚΜΖ (καταγραφείσας μέγιστης ζήτησης)?
HaNotsri Δημοσιεύτηκε June 27, 2018 at 12:24 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2018 at 12:24 μμ 11 είναι η μηνιαία ενεργός κατανάλωση 31 είναι η μηνιαία άεργος κατανάλωση cosφ προκύπτει από τις συνολικές μηνιάιες ενεργές και άεργες καταναλώσεις. cosφ = kWh / sqrt(kWh^2 + kVarh^2)
miltos Δημοσιεύτηκε June 27, 2018 at 04:25 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2018 at 04:25 μμ (edited) Παράθεση 31 είναι η μηνιαία άεργος κατανάλωση Σωστός! Έτσι επαληθεύεται. Ευχαριστώ Edited June 27, 2018 at 04:28 μμ by miltos
miltos Δημοσιεύτηκε June 28, 2018 at 09:57 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2018 at 09:57 πμ (edited) Κάτι ακόμα, τυχόν χωρητική άεργος κατανάλωση, αγνοείται, ή προστίθεται (κατ' απόλυτη τιμή) στην επαγωγική άεργο? Edited June 28, 2018 at 09:57 πμ by miltos
HaNotsri Δημοσιεύτηκε June 28, 2018 at 12:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2018 at 12:50 μμ Χωρίς να είμαι σίγουρος έχω τη εντύπωση πως οι μετρητές μετράνε εισερχόμενη - εξερχόμενη ενεργό και άερφο ενέργεια. ( λαμβάνεται δηλαδή υπόψιν η κατεύθυνση της ενέργειας)
Panagiotis T. Δημοσιεύτηκε June 28, 2018 at 01:16 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2018 at 01:16 μμ Θα επιβεβαιώσω τον Hanostri. Οι μετρητές (τελευταίας γενιάς κυρίως) μετράνε τόσο για την ενεργή όσο και για την άεργη ισχύ εισερχόμενη - εξερχόμενη κι έπειτα ο διαχειριστής του συστήματος προχωρά με την εκκαθάριση.
miltos Δημοσιεύτηκε June 28, 2018 at 05:47 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2018 at 05:47 μμ Αν είναι έτσι δε χρειάζεσαι ελεγκτές αντιστάθμισης, βαθμίδες πυκνωτών κλπ. Αρκεί ένας τριφασικός πυκνωτής που τον βάζεις εντός χειροκίνητα μέχρι να μηδενιστούν τα άεργα...
nvel Δημοσιεύτηκε June 28, 2018 at 08:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2018 at 08:50 μμ άμα έχεις μια εγκατάσταση με σταθερή άεργη ισχύ φυσικά δεν χρειάζεται ελεγκτής αλλά μια σταθερή χωρητικότητα, επειδή όμως σχεδόν καμία εγκατάσταση δεν έχει σταθερή άεργη ισχύ μπαίνει ελεγκτής
miltos Δημοσιεύτηκε June 29, 2018 at 08:02 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2018 at 08:02 πμ (edited) Μιλούσα για μεταβαλλόμενη άεργη, όπου αν ισχύει αυτό: 18 ώρες πριν, Panagiotis T. said: Οι μετρητές (τελευταίας γενιάς κυρίως) μετράνε τόσο για την ενεργή όσο και για την άεργη ισχύ εισερχόμενη - εξερχόμενη κι έπειτα ο διαχειριστής του συστήματος προχωρά με την εκκαθάριση. Μπορείς να έχεις μία ισχύ πυκνωτών και με έναν διακόπτη να τους συνδέεις καθημερινά πχ 8 ώρες και προς το τέλος του μήνα φροντίζεις να τους συνδέσεις όσες ώρες χρειάζεται για να μηδενίσεις την ένδειξη της αέργου. Edited June 29, 2018 at 08:03 πμ by miltos
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.