Hector Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 10:31 πμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 10:31 πμ Συναδελφοι καλημερα Πριν απο λιγες μερες εριξα την πλακα ισογειου και χρησιμοποιησα για την συντηρηση του σκυροδεματος μια προστατευτικη μεμβρανη συντηρησης σε υγρη μορφη (betocure) αντι για καθημερινη καταβρεξη με νερο. Παρολη την υψηλη θερμοκρασια της εποχης οι αρχικες μικρορωγμες στο σκυροδεμα ηταν ελαχιστες και επιφανειακες. Μετα απο 3-4 ημερες ομως αρχισαν να εμφανιζονται κατα μηκος της μικρης διαστασης της οικοδομης ρωγμες στην μεση των ενδιαμεσων πλακων της οικοδομης. η οικοδομη ειναι μηκους 36μ και πλατους 8 και αποτελουμενη απο 6 επιμερους πλακες. Οι ρωγμεσ ειναι 2-3 μετρων διαμπερεις και μονο στις 4 εσωτερικες πλακες (απο 1 ρωγμη σχεδον στο μεσο καθε πλακας). Μια και χρησημοποιω για πρωτη φορα την μεμβρανη αναρωτιεμαι αν με την καταβρεξη θα μπορουσα να αποφυγω τετοια φαινομενα η αν αυτο οφειλεται σε καθαρα αλλους λογους (συστολη-διαστολη σκυροδεματος, ελλειψη πανω οπλισμου στο μεσο της πλακας) και προπαντος πως θα το αντιμετοπησω στους επομενους οροφους. Ευχαριστω προκαταβολικα.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 10:34 πμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 10:34 πμ τι οπλισμούς έχεις κατα τη μεγάλη διάσταση γιατι μιλάς για διαμπερείς και στο μέσο άρα συστολή ξηρανσης και έλλειμα οπλισμου (κατά τη γνώμη μου)
Hector Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 11:10 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 11:10 πμ Στην μεγαλη διασταση ο οπλισμος στα στατικα ηταν φ10/17,5 και παρολα αυτα στην πραξη τον εκανα φ10/15 με παχος πλακας 15εκ.
ΣΕΒΑΧ Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 11:12 πμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 11:12 πμ Mήπως σταματούσανε για λίγο τη διάστρωση στα σημεία αυτά;
Hector Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 11:25 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 11:25 πμ Η σκυροδετηση ηταν συνεχης (οσο συνεχης μπορει να ειναι βεβαια κατα την αλλαγη των βαρελων στους 34c) και μαλιστα με πολλες φωνες για την αποφυγη σταρωματων απο τον εργολαβο (το εχουν στο αιμα τους το σταρωμα δεν αλλαζουν με τιποτα)
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 11:56 πμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 11:56 πμ ανεπαρκές πάχος, μικρη διάσταση 6μ => d=20εκ+2εκ επικάλυψη, εσυ εχεις 15εκ εισαι και στα ορια να κανεις αρμο λόγω μηκους, θα εχεις και τιποτα τοιχοματαρες στα άκρα παραλληλα με τη μεγάλη διευθυνση κυρίως όμως ειναι το ανεπαρκές πάχος. πως το υπολόγισες? με αναλυτική μεθοδο?
Charlie Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 02:49 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 02:49 μμ Εφόσον έχουμε ενδιάμεσες πλάκες τότε έχουμε συνέχεια και από τις δύο πλευρές. Επομένως min πάχος = 6*0.6/30 +0.02 = 0.14μ = 14εκ. οπότε οκ. Μήπως έβρεξε και έφυγε η μεμβράνη? Θα έβαζα και εγώ σε μια πλάκα που έριξα το Σάββατο αλλά αποφασίστηκε να γίνει βιομηχανικό δάπεδο και τελικά δε βάλαμε. Ευτυχώς γιατί πιάσαμε 37άρια. Πάντως όσες φορές έχω χρησιμοποιήσει τη μεμβράνη έχω καλά αποτελέσματα, απλά δεν ξέρω τι γίνεται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ποτέ δε μου έχει παρουσιαστεί ρωγμή χρησιμοποιώντας παρόμοια μεμβράνη. Πώς θα το αντιμετωπίσεις? Δοκίμασε και χωρίς μεμβράνη αλλά με καλό πότισμα και πες και σε μας τελικά τι είναι καλύτερο.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 03:44 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 03:44 μμ Εφόσον έχουμε ενδιάμεσες πλάκες τότε έχουμε συνέχεια και από τις δύο πλευρές. Επομένως min πάχος = 6*0.6/30 +0.02 = 0.14μ = 14εκ. οπότε οκ.. ναι σωστα, αλλα οι ακραιες που εχουν 0,8 θελουν 16+2=18εκ, με 15εκ και στον πάνω όροφο τα ίδια θα'χεις. δώσε κάτοψη να δούμε υποστυλώματα-τοιχεία. επιπλέον το σχημα του κτιρίου σου δεν ακολουθει την εννοια του εακ 4*8=32<38 αρα 15εκ και διαφραγματική λειτουργία τέλος. κάτω από 20εκ εισαι τελειωμένος. βεβαια μπορείς να την κανεις και 12εκ με αναλυτικό (είναι της μόδας)
Brasco Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 06:09 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 06:09 μμ Μήπως κανένας εργάτης ξεβίδωσε τίποτα βίδες από τους πύργους την μεθεπόμενη μέρα; Διαμπερής ρωγμή δεν δικαιολογείται εύκολα... Συνήθως πότε παρουσιάζονται οι ρωγμές λόγο συστολής ξήρανσης; Είχα την εντύπωση πως αυτές εμφανίζονται μετά από αρκετές μέρες και όχι τόσο σύντομα.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 08:53 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 08:53 μμ περαν του πάχους και των λοιπών παραμετρων διαστρωσης & συντηρησης, παιζει ρολο το στατικό συστημα για το οποίο δεν έκανες καμμια αναφορα έκτορα πάντως από πάχη πλακών εισαι χαμενος από χέρι
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα