Κώστας Κουρούνης Δημοσιεύτηκε May 16, 2024 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2024 at 10:18 πμ Καλημέρα συνάδελφοι, Έχω 2 βιομηχανικά κτίρια, παράλληλα και με απόσταση μεταξύ τους μεγαλύτερη των 10μ. Ανάμεσά τους θα κατασκευαστεί μεταλλικό στέγαστρο με δικές του κολώνες. Το στέγαστρο πρέπει να ελεγχθεί από πλευρά πυροπροστασίας? (παθητική-ενεργητική) Οι πόρτες που οδηγούν στο χώρο του στεγάστρου θα πρέπει να είναι πυράντοχες ή όχι? Ευχαριστώ εκ των προτέρων
nautilus7 Δημοσιεύτηκε May 16, 2024 at 03:57 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2024 at 03:57 μμ Από πότε τα στέγαστρα έχουν πόρτες;;;;;;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 16, 2024 at 05:07 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2024 at 05:07 μμ Μάλλον ο συνάδελφος εννοεί τις πόρτες από το κτίριο που οδηγούν στα στέγαστρα. 1
Didonis Δημοσιεύτηκε May 16, 2024 at 06:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2024 at 06:22 μμ (edited) 1 ώρα πριν, Pavlos33 said: ...εννοεί τις πόρτες από το κτίριο... οπότε αφορά την παθητική του κτιρίου ..... που είναι άλλου πάτερ ευαγγέλιο Edited May 16, 2024 at 06:22 μμ by Didonis 1 2
Faethon11 Δημοσιεύτηκε May 17, 2024 at 10:58 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2024 at 10:58 πμ Αν δεν υπήρχε το στέγαστρο, θα έπρεπε να ήταν πυράντοχες οι έξοδοι? 2 1
Κώστας Κουρούνης Δημοσιεύτηκε May 23, 2024 at 11:01 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 23, 2024 at 11:01 πμ On 17/5/2024 at 1:58 ΜΜ, Faethon11 said: Αν δεν υπήρχε το στέγαστρο, θα έπρεπε να ήταν πυράντοχες οι έξοδοι? Χωρίς το στέγαστρο δε θα υπήρχε λόγος να είναι πυράντοχες οι έξοδοι, καθώς τα κτίρια απέχουν μεταξύ τους απόσταση μεγαλύτερη από 10μ.
nautilus7 Δημοσιεύτηκε June 6, 2024 at 03:48 μμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2024 at 03:48 μμ Που λέει ότι ο κανονισμός οτι αν τα κτίρια απέχουν λιγότερο από 10μ πρέπει να έχουν πυράντοχα κουφώματα;
psam Δημοσιεύτηκε July 3, 2024 at 08:39 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2024 at 08:39 μμ On 6/6/2024 at 6:48 PM, nautilus7 said: Που λέει ότι ο κανονισμός οτι αν τα κτίρια απέχουν λιγότερο από 10μ πρέπει να έχουν πυράντοχα κουφώματα; Στον πίνακα 15
Κώστας Κουρούνης Δημοσιεύτηκε July 4, 2024 at 07:06 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 4, 2024 at 07:06 πμ Το στέγαστρο θα πρέπει να πυροβαφεί ή όχι? Υπάρχει απαίτηση πυροπροστασίας για τη στέγη του? Ο στεγασμένος χώρος θα χρησιμοποιείται ως χώρος φορτώσεων.
nautilus7 Δημοσιεύτηκε July 4, 2024 at 07:19 πμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2024 at 07:19 πμ 10 hours ago, psam said: Στον πίνακα 15 Ούτε καν. Αυτή ίσως είναι η δική σου ερμηνεία, αλλά πουθενά δεν λέει στον πίνακα 15 κάτι τέτοιο. 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα