Aggelos.k.m Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 Καλησπέρα σας συνάδελφοι. Γνωρίζει κανείς ποια ομάδα μεθόδου εγκατάστασης του ΕΛΟΤ 60364 αντιστοιχεί στην εγκατάσταση καλωδίων εντός οπλισμένου σκυροδέματος με την χρήση σωληνώσεων τύπου kouvidis στερεωμένων εντός οπλισμού ; Είναι τελικά επιτρεπτή αυτή η μέθοδος εγκατάστασης από το ΕΛΟΤ 60364; Οι ποιο παρεμφερείς μέθοδοι που μπορώ να σκεφτώ είναι η μέθοδος Β1 και Δ1 που επισυνάπτω παρακάτω. Μπορώ να επικαλεστώ αυτές; Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.
nvel Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 στην μέθοδο 59 περιλαμβάνεται και το σκυρόδεμα στην τοιχοποιία αρκεί η αντίσταση να είναι έως 2 Κm/W.
Aggelos.k.m Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 (edited) Ευχαριστώ πολύ @nvel για τον χρόνο σου. Θα ήθελα εάν σου είναι εύκολο παρακαλώ να μου πεις που βασίζεται η άποψη σου. Edited Ιούνιος 18 by Aggelos.k.m
Aggelos.k.m Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 OK @nvel ευχαριστώ και πάλι για τον χρόνο σου.