Καλησπέρα σε όλους,

αν υποθέσουμε οτι εχουμε μονοκατοικία μόνο ισόγειο και ο΄τι σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων δεν υπάρχει ούτε αλλο κτιριο ουρε οριο οικοπεδου . η μόνη απαιτηση ειναι ότι ο φερων οργανισμος πρεπει να εχει αντίσταση 30 min . Νοείται ο χώρος ως πυροδιαμερισμα οταν η τοιχοποια δεν εχει απάιτηση πυραντίστασης; παρα μονο ο φερων οργανισμος;

 

ευχαριστω εκ των προτερων.

Γιαννης

Δημοσιεύτηκε

Κανονικά δεν είναι πυροδιαμέρισμα ούτε όταν έχουν μόνο οι τοίχοι πυραντοχή.

Δημοσιεύτηκε

Ευχαρισστώ πολύ.! Κατι ακομη, εχω δει σε μελέτες να μετράνε αποστάσεις οδευσης διαφυγής πχ και στο πυροπροστατευόμενο κλιμακοστάσιο. Αυτό έχει κάποιο νόημα εφόσον το σχετικο φεκ λεει για ορια στην αποστασης της οδ διαφυγης μονο σε απροστατευτα τμηματα;

 

Ευχαριστώ.

  • 5 weeks later...
Δημοσιεύτηκε
On 7/16/2024 at 10:50 PM, GregDel said:

Κανονικά δεν είναι πυροδιαμέρισμα ούτε όταν έχουν μόνο οι τοίχοι πυραντοχή.

Θες να το εξηγήσεις λίγο αυτό;

 

Εγώ έχω και μια άλλη σκέψη/απορία... Ο κανονισμός χρησιμοποιεί σε διαφορετικά σημεία τη φράση "πυράντοχος διαχωρισμός" και σε άλλα τη λέξη "πυροδιαμέρισμα"... Θεωρείτε ότι είναι το ίδιο; Δηλαδή είναι ταυτόσημες έννοιες;

Προφανώς όταν έχω πυροδιαμέρισματα, έχω και πυράντοχο διαχωρισμό. Αλλά το αντίθετο ισχύει; Δηλ πυράντοχος διαχωρισμός απαιτεί πυροδιαμέρισμα;

  • 3 months later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλησπέρα, θα ήθελα να θέσω και εγώ ένα ερώτημα σχετικά με πυροδιαμέρισμα επικίνδυνου χώρου. Στο ΠΔ 41/18 αναφέρεται ότι οι επικίνδυνοι χώροι θα πρέπει να αποτελούν αυτοτελή πυροδιαμερίσματα με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 λεπτά.

Σε περίπτωση λεβητοστασίου (που θεωρείται επικίνδυνος χώρος) χρειάζεται πυράντοχη πόρτα;;; όταν βρίσκεται σε ισόγειο όροφο και η πόρτα είναι απευθείας στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο χωρίς καμία άλλη επικοινωνία με το υπόλοιπο κτίριο (κούφωμα ή άλλη πόρτα).

Δηλαδή πρόκειται για λεβητοστάσιο με πρόσβαση μόνο από εξωτερικά του κτιρίου. Επίσης, τηρείται η απόσταση α > 1,40μ  από άλλο άνοιγμα του κτιρίου και δεν υπάρχει τελική έξοδος του κτιρίου σε άμεση γειτνίαση. Σημείωση ότι πάνω από την υφιστάμενη μεταλλική πόρτα, που δεν είναι πυράντοχη, υπάρχει σχάρα με περσίδες για αερισμό του λεβητοστασίου όπως προβλέπεται.

 

Edited by papmech

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.