Chaideftos Asterios Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 Καλησπέρα, σε εγκατάσταση βεβιασμένης με 2 πάνελ και μποιλερ 250lt, όταν το μποιλερ πιάσει τους 60C ο αυτόματος ελεγκτής (calpak deltasol cs plus) σταματάει την κυκλοφορία με αποτέλεσμα στο υγρό της βεβιασμένης να γίνεται ατμοποίηση. Τι λύση προτείνεται για το θέμα; Υ.Γ. το πρόβλημα παρουσιάζεται κυρίως τώρα το καλοκαίρι με μεγάλη ηλιοφάνεια.
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 (edited) Καλησπέρα. Αν η αιτία είναι η μακρόχρονη απουσία από το σπίτι κάλυψε τους συλλέκτες και γειά. Αν είναι όμως η υπερπαραγωγή των ηλιακών το λύνεις (συνήθως) με θερμοστατική βαλβίδα εκτροπής και ανάμιξης τύπου Brass Form, ή θερμοστατική βαλβίδα εκτροπής στη σερπαντίνα ενός μικρότερου εφεδρικού Boiler που θα τη ρυθμίσεις σε θερμοκρασία κατά τι μικρότερη των 60oC (55). Εναλλακτικά υδροστάτη με τρίοδη ηλεκτροβάνα by pass με παρόμοια ρύθμιση. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν θες δεύτερο κυκλοφορητή. Edited Ιούλιος 21 by Konstantinos IB 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα