Chaideftos Asterios Δημοσιεύτηκε 22 ώρες πριν Share Δημοσιεύτηκε 22 ώρες πριν Καλησπέρα, σε εγκατάσταση βεβιασμένης με 2 πάνελ και μποιλερ 250lt, όταν το μποιλερ πιάσει τους 60C ο αυτόματος ελεγκτής (calpak deltasol cs plus) σταματάει την κυκλοφορία με αποτέλεσμα στο υγρό της βεβιασμένης να γίνεται ατμοποίηση. Τι λύση προτείνεται για το θέμα; Υ.Γ. το πρόβλημα παρουσιάζεται κυρίως τώρα το καλοκαίρι με μεγάλη ηλιοφάνεια. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε 21 ώρες πριν Share Δημοσιεύτηκε 21 ώρες πριν (edited) Καλησπέρα. Αν η αιτία είναι η μακρόχρονη απουσία από το σπίτι κάλυψε τους συλλέκτες και γειά. Αν είναι όμως η υπερπαραγωγή των ηλιακών το λύνεις (συνήθως) με θερμοστατική βαλβίδα εκτροπής και ανάμιξης τύπου Brass Form, ή θερμοστατική βαλβίδα εκτροπής στη σερπαντίνα ενός μικρότερου εφεδρικού Boiler που θα τη ρυθμίσεις σε θερμοκρασία κατά τι μικρότερη των 60oC (55). Εναλλακτικά υδροστάτη με τρίοδη ηλεκτροβάνα by pass με παρόμοια ρύθμιση. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν θες δεύτερο κυκλοφορητή. Edited 21 ώρες πριν by Konstantinos IB 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...