AlbertoDaVinci Δημοσιεύτηκε Wednesday at 02:41 μμ Share Δημοσιεύτηκε Wednesday at 02:41 μμ Καλησπέρα στην ομάδα, Αναρωτιέμαι σε μια ισόγεια κατοικία 150m2 με χρήση κατοικίας (μη ειδική) αν απαιτούνται πλήρη ΗΜ η τίποτα. Η μόνη νομοθεσία που έχω βρει είναι του 98. Υπάρχει κάποια μεταγενέστερη που να κάνει τα πράγματα πιο αυστηρά? Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Wednesday at 03:32 μμ Share Δημοσιεύτηκε Wednesday at 03:32 μμ Υπάρχει και αυτό του Νέου Κτιριοδομικού ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 2023.docx 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kierion Δημοσιεύτηκε Wednesday at 07:33 μμ Share Δημοσιεύτηκε Wednesday at 07:33 μμ Απαιτούνται όλες οι Μελέτες Η/Μ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Thursday at 04:00 πμ Share Δημοσιεύτηκε Thursday at 04:00 πμ βάσει του παραπάνω έχω τη γνώμη ότι μέχρι 50 τ.μ μονώροφης κατοικίας απαιτούνται μόνο: αρχιτεκτονικά και στατικά για πάνω από 50 τ.μ μονώροφης κατοικίας απαιτούνται: αρχιτεκτονικά -στατικά -θέρμανση- ψύξη -φωτισμός -ενεργειακή απόδοση και εφόσον είναι και διώροφη τότε επιπρόσθετα απαιτείται και ύδρευση και αποχέτευση Link to comment Share on other sites More sharing options...