Nikolaos Sfikas Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 Καλησπέρα σας, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα πρόβλημα που με απασχολεί πάνω από ένα χρόνο. Έχω εγκαταστήσει στο τριώροφο σπίτι μου αντλία θερμότητας LG. Οι εσωτερικές μονάδες ψύξης/θέρμανσης LG ARNU24GSKC4, ενώ δεν είναι σε χρήση, παράγουν έναν ήχο σαν νερό με φυσαλίδες να ρέει με ταχύτητα μέσα σε σωλήνα. Ο θόρυβος μοιάζει με παλιό καλοριφέρ που θέλει εξαέρωση. O θόρυβος είναι έντονος το βράδυ όταν λειτουργεί η εξωτερική μονάδα LG MULTI V ARUN120LSS0 και έχει ησυχία. Μόλις σταματήσει ο συμπιεστής μετά από λίγο σταματάει και ο θόρυβος. Είναι ιδιαίτερα ενοχλητικός ειδικά την ώρα που πάμε για ύπνο. Η εγκατάσταση είναι καινούργια (< 1 χρόνο) και το ίδιο πρόβλημα είχε στην αρχή το οποίο όμως δεν διορθώθηκε οριστικά. Το σπίτι έχει ενδοδαπέδια θέρμανση το οποίο τροφοδοτείται από το hydrokit της LG. Έχω απευθυνθεί πάνω από τρεις φορές στην εταιρία που εγκατέστησε το σύστημα και παρά τις ενέργειες τους το πρόβλημα παραμένει. Τι μου προτείνεται να κάνω, να διαμαρτυρηθώ στην LG, να απευθυνθώ σε άλλη εταιρία ή να αλλάξω αντλία. Ευχαριστώ θερμά Νίκος IMG_1305.mov
antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 Τα εσωτερικά μηχανήματα FCU χρειάζονται εξαέρωση, όπως τα θερμαντικά σώματα. Έχετε κάνει?
Nikolaos Sfikas Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 Όχι από όσο γνωρίζω. Θα ενημερώσω το service του εγκατάστάτη. Ευχαριστώ
alto2 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 Τα φαν κόιλ θέλουν δίοδες ηλεκτρομαγνητικές βάνες, για να σταματάει η κυκλοφορία του νερού μόλις πιάσουν την θερμοκρασία που έχεις ορίσει. Επίσης και τον απαραίτητο αυτοματισμό να σταματά η αντλία όταν κλείσουν όλα. 1
Nikolaos Sfikas Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 32 minutes ago, alto2 said: Τα φαν κόιλ θέλουν δίοδες ηλεκτρομαγνητικές βάνες, για να σταματάει η κυκλοφορία του νερού μόλις πιάσουν την θερμοκρασία που έχεις ορίσει. Επίσης και τον απαραίτητο αυτοματισμό να σταματά η αντλία όταν κλείσουν όλα. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Το πρόβλημα με το θόρυβο εμφανίζεται έντονα όταν δεν λειτουργούν οι εσωτερικές μονάδες το χειμώνα. Το σπίτι θερμένεται κυρίως από την ενδοδαπέδια. Οι εσωτερικές επιτοίχιες μονάδες λειτουργούν κυρίως για ψύξη και σπάνια για θέρμανση. Όταν λειτουργούν παράλληλα με την ενδοδαπέδια ο θόρυβος μειώνεται σημαντικά μετά από ώρα λειτουργίας.
alto2 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 Αυτό σημαίνει ότι κυκλοφορεί νερό στα φαν κόιλ χωρίς να χρειάζεται. Σίγουρα θέλει διόρθωση η εγκατάσταση.
Nikolaos Sfikas Δημοσιεύτηκε Friday at 10:50 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Friday at 10:50 πμ Ενημέρωση 20/12/2024. Ήρθε τεχνικός από την εταιρία και ρύθμισε μέσω του application της LG την κεντρική μονάδα, το hydrokit και τα δύο FC και ο θόρυβος φαίνεται να μειώθηκε σημαντικά. Θα ενημερώσω εαν οι ρυθμίσεις έλυσαν το πρόβλημα οριστικά. Ευχαριστώ όσους παρείχαν συμβουλές για το θέμα.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα