Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2013 Εχει o ELOT HD 384 γεια οικιακες εγκαταστασεις πινακα τιμων συντελεστη ετεροχρονισμου βαση των γραμμων που θα εχεις . ΥΓ. Περιπου απο 60-70% των συνολικων φορτιων να εχεις κατα νου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nvel Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2013 ποιος είναι ο αριθμός του πίνακα τιμών συντελεστών ετεροχρονισμού και σε ποιο άρθρο του HD384 υπάρχει; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kostaras Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2013 φίλε Νικόλα ευχαριστώ για την απάντηση,αλλά όπως και ο συνάδελφος πιο πάνω δεν μπορώ και εγώ να εντοπίσω πού ακριβώς στο HD384 βρίσκεται και για πολυκατοικίες οκ,ας πούμε 0.7...για τα γραφεία που έχουν προαναφερθεί και όλοι οι υπολογιστές,τα φώτα και ο κλιματισμός δουλεύουν στο φουλ,πώς πάει η δουλειά? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2013 O ELOT HD384 αναφέρεται στον ετεροχρονισμό της εγκατάστασης στο άρθρο 311και παραγράφους 512.1.4 και 31.2.1.4. Όσο γεια τις λοιπές εγκαταστάσεις ο άσσος είναι αναπόφεκτος 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nvel Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2013 (edited) και σε αυτές τις παραγράφους που ακριβώς υπάρχουν οι πίνακες με τις τιμές του συντελεστή ετεροχρονισμού που αναφέρεις στο #21 Edited Μάιος 24 , 2013 by nvel Link to comment Share on other sites More sharing options...
Billectro Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2013 Αυτοί οι συντελεστές είναι προοτροπές!! σε κάθε περίπτωση πρέπει να κρίνεις εσύ ως μηχανικός αν θα χρησιμοποιήσεις συντελεστή και ποιο!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdim Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2013 (edited) Προσωπικά αποφεύγω να χρησιμοποιήσω ετεροχρονισμό. Το κάθε διαμέρισμα έχει διαφορετικό μετρητή της ΔΕΗ, άρα δεν υπάρχει λόγος να υπολογίσουμε ετεροχρονισμό μεταξύ των διαμερισμάτων. Ο ετεροχρονισμός μεταξύ των διαμερισμάτων αφορά μόνο την ΔΕΗ όταν κάνουμε αίτηση για υποσταθμό ώστε να δει αν μας καλύπτει ο τοπικός υποσταθμός ή αν πρέπει να αφήσουμε χώρο στο υπόγειο για υποσταθμό συνεπώς αφήνουμε σε αυτή την ευθύνη για την απάντηση που θα μας δώσει. Από εκεί και πέρα στο κάθε διαμέρισμα παίρνω την πιο δυσμενή περίπτωση, δηλαδή πως μια ζεστή μέρα έχουν όλα τα κλιματιστικά ανοιχτά, το ψυγείο, την τηλεόραση συν τον φούρνο ή την κουζίνα. Επίσης για κάθε πρίζα θεωρώ ένα φορτίο,π.χ. 200W. Τα φορτία φωτισμού είναι αμελητέες σε σχέση με των κλιματιστικών χώρια που συνήθως το βράδυ που ανάβουν τα φώτα δεν χρειάζονται τα κλιματιστικά επειδή έχει δροσίσει. Επίσης σε υφιστάμενες κατοικίες που θα ανακατασκευαστούν υπολογίζω πως τον χειμώνα σε κάθε δωμάτιο θα λειτουργεί ένα ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα. Καθώς το πετρέλαιο έχει ακριβύνει πολλοί επιλέγουν αυτή την λύση για την θέρμανση καθώς δεν έχουν χρήματα για πετρέλαιο ή κλιματιστικά. Δυστυχώς ετεροχρονισμό δεν μπορούμε να θεωρήσουμε πλέον με την άνεση που τον θεωρούσαμε παλιά. Edited Ιούλιος 21 , 2013 by sdim Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα