Indusys Δημοσιεύτηκε February 18, 2015 at 03:01 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2015 at 03:01 μμ Να σας ενημερώσω πως η βλάβη βρέθηκε και ήταν ένας ρευματοδότης όπου για κάποιο ανεξήγητο λόγο είχαν συνδέσει τη γείωση μαζί με τον ουδέτερο στην ίδια βίδα. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος έπεφτε και ο ΔΔΡ όταν άναβε το θερμοσίφωνο. Επίσης ο ΔΔΡ έπεφτε στα 35mA εξαιτίας αυτής της ανοησίας. Όταν διόρθωσα τη σύνδεση, έπεσε κανονικά στα 24mA. Ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια σας.
thanasis karakatsanis Δημοσιεύτηκε June 9, 2015 at 03:28 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2015 at 03:28 μμ Σημερα μολις ανοιξα το εργοστασιο, παρατηρησα οτι δεν ειχα φωτισμο πουθενα, ανοιγω τον γεν. πινακα και ηταν πεσμενο το δδε του φωτισμου. Σηκωνω, ολα καλα, μετα απο λιγο, ξανα κατω, ψαχνω και διαπιστωνω οτι ο χρονοδιακοπτης του περιμετρικου φωτισμου, οταν τον εθετα στην συνεχη λειτουργια εριχνε το ρελε φωτισμου, οποτε λεω εδω ειμαστε, πρεπει να ψαξω ενα ενα τα εξωτερικα φωτα. Μετα απο λιγο ομως διαπιστωσα οτι το ρελε φωτισμου επεφτε με καθε ηλεκτρικη συσκευη, δηλαδη, μολις ανεβαινε το ηλεκτρ. ρολλο, μολις ξεκινουσε ενα πιεστικο μηχανημα, μια ηλεκτρικη σκουπα, μολις εκκινουσε το ηλ. ψυγειο σε ασχετες πριζες. Τί μπορει να ειναι;;;;προς το παρον εχω αποσυνδεσει το δδε.
stayros Δημοσιεύτηκε June 9, 2015 at 03:41 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2015 at 03:41 μμ Το ίδιο το ρελέ το έλεγξες αν λειτουργεί σωστά;
thanasis karakatsanis Δημοσιεύτηκε June 9, 2015 at 04:53 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2015 at 04:53 μμ κανοντας το τεστ, δειχνει να δουλευει σωστα........!
stayros Δημοσιεύτηκε June 9, 2015 at 05:55 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2015 at 05:55 μμ Χρησιμοποίησε όργανο να διαπιστώσεις στα πόσα mA πέφτει.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε June 9, 2015 at 07:38 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2015 at 07:38 μμ Σημερα μολις ανοιξα το εργοστασιο, παρατηρησα οτι δεν ειχα φωτισμο πουθενα, ανοιγω τον γεν. πινακα και ηταν πεσμενο το δδε του φωτισμου. Σηκωνω, ολα καλα, μετα απο λιγο, ξανα κατω, ψαχνω και διαπιστωνω οτι ο χρονοδιακοπτης του περιμετρικου φωτισμου, οταν τον εθετα στην συνεχη λειτουργια εριχνε το ρελε φωτισμου, οποτε λεω εδω ειμαστε, πρεπει να ψαξω ενα ενα τα εξωτερικα φωτα. Μετα απο λιγο ομως διαπιστωσα οτι το ρελε φωτισμου επεφτε με καθε ηλεκτρικη συσκευη, δηλαδη, μολις ανεβαινε το ηλεκτρ. ρολλο, μολις ξεκινουσε ενα πιεστικο μηχανημα, μια ηλεκτρικη σκουπα, μολις εκκινουσε το ηλ. ψυγειο σε ασχετες πριζες. Τί μπορει να ειναι;;;;προς το παρον εχω αποσυνδεσει το δδε. το ψυγειο
akaliak Δημοσιεύτηκε June 9, 2015 at 08:12 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2015 at 08:12 μμ Με επιφυλαξη θα πω κατι. Κοιταξες μήπως εχεις διαρροή από κάποιον ουδέτερο; Καμια φορά το ελάχιστο ρεύμα που περναει απο τον ουδέτερο στη γη, έχει τύχει να ρίξει το δδε. Sent from my MI PAD using Tapatalk
thanasis karakatsanis Δημοσιεύτηκε June 10, 2015 at 03:21 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2015 at 03:21 μμ Χρησιμοποίησε όργανο να διαπιστώσεις στα πόσα mA πέφτει. δεν εχω οργανο που ελεγχει την ευαισθησια του δδε....μονο ενα πολυμετρο εχω!!!
stayros Δημοσιεύτηκε June 10, 2015 at 04:31 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2015 at 04:31 μμ Το πιο πιθανό είναι να μην φταίει ο ΔΔΕ αλλά πρωτού αρχίσεις να ψάχνεις σε όλη την εγκατάσταση καλό θα ήταν να το έχεις σιγουρέψει. Αν δεν έχεις όργανο δοκίμασε να βάλεις άλλο ρελέ και να δεις αν πέφτει και αυτό.
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε June 11, 2015 at 05:41 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2015 at 05:41 μμ Υπαρχει αμπεροτσιμπιδα διαρροων που μπορεις να μετρησεις συνολικα τις διαρροες σε mA και ανα κυκλωμα ξεχωριστα .Με τον συγκεκριμενο τροπο θα εχεις ασφαλη συμπερασματα για τον λογο που σου ριχνει το rcd .Αν ειναι απο προσθετικες διαρροες πχ 10mA το ψυγειο,10mA το πλυντηριο και 10 mA τα υπολοιπα φορτια της εγκαταστασης θα σου ριχνει το rcd κατα την εμφανιση των διαρροων απο της συσκευες που δεν θα ειναι μονιμες αλλα περιστασιακες λογο λειτουργιας των συσκευων .Αν εντοπισεις τα κυκλωματα που σου κανουν την ζημια μπορεις να βαλεις αλλο ενα rcd πχ στην γραμμη του ψυγειου και στο πληντηριο και ετσι δεν θα σου ενεργοποιουνται τα rcd για τον λογο οτι δεν φτανουν αθροιστικα τα 30 mA σε καθε rcd .
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα