Χαίρετε συνάδελφοι,

Θα ήθελα τη βοήθεια σας σε κάποια σημεία για τον έλεγχο των ΔΔΕ.

Είναι γνωστό πως με βάση τη νομοθεσία και τα ισχύοντα πρότυπα, για την εκπόνηση ΥΔΕ, είναι υποχρεωτικό να ελέγχεται η λειτουργία του ΔΔΕ.

Ο τρόπος ελέγχου του ΔΔΕ καθορίζεται από τον ΕΛΟΤ 60364 και ισχύει για όλες τις εγκαταστάσεις ανεξάρτητα προτύπου κατασκευής. Σωστά;

Ο τρόπος ελέγχου του ΔΔΕ είναι μια ελεγχόμενη διαρροή (μέσω πιστοποιημένου οργάνου) μεταξύ L-N. Στο πρότυπο δεν έχω παρατηρήσει να αναφέρει συγκεκριμένα τον τρόπο ελέγχου. Υπάρχει συγκεκριμένη  οδηγία σχετικά με αυτό;

Ο έλεγχος χρειάζεται να γίνει σε όλα τα τερματικά κυκλώματα; ή αν καλύπτει το ένα θα καλύπτει και τα άλλα; 

Στο πρότυπο 60364 αναφέρει το μέγιστο χρόνο απόκρισης του ΔΔΕ, αυτός όμως δεν καταγράφεται στην ΥΔΕ. Άρα ο χρόνος ελέγχεται ώστε να καταλάβουμε εάν ο ΔΔΕ είναι ελαττωματικός και χρήζει αλλαγής; 

Κλείνοντας θέλω να ρωτήσω, σε περίπτωση που σε ένα κύκλωμα (3Φ εγκατάσταση ΤΤ), δεν ενεργοποιείται ο ΔΔΕ, ενώ σε άλλο κύκλωμα ενεργοποιείται τι μπορεί να συμβαίνει;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Δημοσιεύτηκε (edited)
On 1/27/2025 at 11:03 AM, vmavro said:

Ο τρόπος ελέγχου του ΔΔΕ καθορίζεται από τον ΕΛΟΤ 60364 και ισχύει για όλες τις εγκαταστάσεις ανεξάρτητα προτύπου κατασκευής. Σωστά;

Σωστά.

On 1/27/2025 at 11:03 AM, vmavro said:

Ο τρόπος ελέγχου του ΔΔΕ είναι μια ελεγχόμενη διαρροή (μέσω πιστοποιημένου οργάνου) μεταξύ L-N. Στο πρότυπο δεν έχω παρατηρήσει να αναφέρει συγκεκριμένα τον τρόπο ελέγχου. Υπάρχει συγκεκριμένη  οδηγία σχετικά με αυτό;

Τα κάνει το όργανο μόνο του, δε χρειάζεται οδηγία. Σου μετράει χρόνο trip με ρεύμα ράμπας, σου μετράει ρεύμα trip, τάση που ανεβάζει η γείωση με το ρεύμα trip (Uc), καθώς και χρόνο trip για διάφορα ρεύματα.

 

On 1/27/2025 at 11:03 AM, vmavro said:

Ο έλεγχος χρειάζεται να γίνει σε όλα τα τερματικά κυκλώματα; ή αν καλύπτει το ένα θα καλύπτει και τα άλλα; 

Όχι. Στη συγκεκριμένη δοκιμή τον ΔΔΕ ελέγχεις, δεν ελέγχεις τα τερματικά κυκλώματα. Τα τερματικά κυκλώματα τα ελέγχεις με άλλες δοκιμές. Το κρίσιμο στη συγκεκριμένη δοκιμή είναι να δοκιμάσεις τον ΔΔΕ ανευ φορτίου στην εγκατάσταση, γιατί ήδη με φορτία μέσα και μικροδιαρροές από αυτά, το όργανο θα μετρήσει λανθασμένα mA διέγερσης του ΔΔΕ. Αυτό σημαίνει ότι το καλύτερο σημείο να μετρήσεις τον ΔΔΡ είναι στον πίνακα, στους ακροδέκτες εξόδου αυτού, με τις ασφάλειες που τροφοδοτούν την εγκατάσταση κατάντι του ΔΔΕ κατεβασμένες.

On 1/27/2025 at 11:03 AM, vmavro said:

Στο πρότυπο 60364 αναφέρει το μέγιστο χρόνο απόκρισης του ΔΔΕ, αυτός όμως δεν καταγράφεται στην ΥΔΕ. Άρα ο χρόνος ελέγχεται ώστε να καταλάβουμε εάν ο ΔΔΕ είναι ελαττωματικός και χρήζει αλλαγής; 

Ναι. Σε λίγες δεκάδες ms συνήθως ενεργοποιείται ο ΔΔΕ (40-50ms...)

On 1/27/2025 at 11:03 AM, vmavro said:

Κλείνοντας θέλω να ρωτήσω, σε περίπτωση που σε ένα κύκλωμα (3Φ εγκατάσταση ΤΤ), δεν ενεργοποιείται ο ΔΔΕ, ενώ σε άλλο κύκλωμα ενεργοποιείται τι μπορεί να συμβαίνει;

Όπως σου απάντησα και στο άλλο post που έκανες, λογικά δε θα πηγαίνει γείωση στο κύκλωμα όπου δεν ενεργοποιείται ο ΔΔΕ.

 

Edited by Τρελός Επιστήμων
  • Like 1
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Τρελοεπιστήμονα σε ευχαριστώ πολύ. Οι πληροφορίες που μου έδωσες είναι πραγματικά βοηθητικές.

Μια απορία που προκύπτει είναι, αφού ο ΔΔΕ θα πρέπει να ενεργοποιηθεί υπό κανονικές συνθήκες και με τις μικροδιαρροές να υφίστανται, γιατί δεν κάνουμε τον έλεγχο υπό κανονικές συνθήκες; 

Δημοσιεύτηκε (edited)
50 minutes ago, vmavro said:

να ενεργοποιηθεί υπό κανονικές συνθήκες και με τις μικροδιαρροές να υφίστανται, γιατί δεν κάνουμε τον έλεγχο υπό κανονικές συνθήκες; 

Γιατί όπως σου προανέφερα "το όργανο θα μετρήσει λανθασμένα mA διέγερσης του ΔΔΕ". Γιατί το λέω αυτό:

Έστω ότι έχεις φορτίο που έχει διαρροή συνολικά προς γείωση 10 mA. Έστω επίσης ότι ο ΔΔΕ ενεργοποιείται νταν στα 30 mA. Όταν θα πας εσύ να μετρήσεις τον ΔΔΕ, το μηχάνημά σου θα κάνει τεχνητή διαρροή ρεύματος με κυματομορφή "ράμπας" και θα διαπιστώσει ότι στα 20 mA τριπάρει ο ΔΔΕ. Οπότε εσύ θα νομίζεις ότι τριπάρει στα 20 mA, ενώ τριπάρει στα 30 mA στην πραγματικότητα.

Αυτό που πρέπει να καταλάβεις είναι ότι με τη δοκιμή αυτή ελέγχεις τον ΔΔΕ μονάχα, δεν ελέγχεις την εγκατάσταση. Αν ο ΔΔΕ τριπάρει κανονικά με το μηχάνημά σου, χωρίς φορτία από κάτω, τότε θα τριπάρει κανονικά και σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, αρκεί η εγκατάσταση να μην είναι προβληματική.

Edited by Τρελός Επιστήμων
  • Upvote 2
Δημοσιεύτηκε
1 ώρα πριν, Τρελός Επιστήμων said:

ελέγχεις τον ΔΔΕ μονάχα, δεν ελέγχεις την εγκατάσταση.

Αυτό τα συνοψίζει όλα. Ευχαριστώ.

  • Like 1

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.