καλησπερα παιδια!

 

ασχολουμαι με μια ενισχυση ενος κτιριου με πιλοτη και 2 οροφους.

το προβλημα ειναι οτι το κτιριο δεν εχει δοκους καθολου, αλλα ενισχυμενες ζωνες μεσα στην πλακα παχους 20cm.

η πιλοτη η οποια εξαιτιας της παντελους ελλειψης τοιχοπληρωσεων και της διεπιστωμενης οξειδωσης του χαλυβα κρινετε αναγκαιο να ενισχυθει αμεσα.

 

τι θα προτεινατε σε μια τετοια περιπτωση?

πιστευετε οτι η κατασκευη μανδυων ειναι η μονη δυνατη λυση ενισχυσης?

η περιπτωση κατασκευης αντισεισμικων τοιχειων μπορει να μας δωσει τη δυνατοτητα να μην ασχοληθουμε με τις δοκους?

Δημοσιεύτηκε

Τριώροφο κτήριο με μυκητοειδείς πλάκες, pilotis και διαβρωμένους χάλυβες.

Να το ψάχνεις συνάδελφε δεν το βρίσκεις τέτοιο κτήριο.

Αν δεν έχεις επαρκή τοιχία σε κάθε διεύθυνση θα πρότεινα να ξεκινήσεις από εκεί.

Δημοσιεύτηκε

μια βολτα στην ελληνικη επαρχια θα σε πεισει οτι υπαρχουν...χαχα

και μην ξεχνας οτι υπαρχουν και αρχιτεκτονες σε αυτη την κοινωνια (εξεδωσε την Ο.Α.)

πιστευω οτι τα τοιχεια ειναι το πιο σημαντικο...

 

το μονο καλο ειναι οτι τα υποστυλωματα ειναι αρκετα πυκνα.

 

οσον αφορα τις δοκους, ποσο ευκολο ειναι να αυξηθει το στατικο υψος?

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.