jbosdas Δημοσιεύτηκε February 4, 2025 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2025 at 10:19 πμ Σε νέα εγκατάσταση έχουν τοποθετηθεί ταινίες Led ψευδοροφής. Σε κάποιους χώρους καθυστερούν να ανάψουν ακόμα και 1-1,5sec με αποτέλεσμα να θεωρείς ότι δεν είναι ο σωστός διακόπτης, να τον κλείνεις και να ψάχνεσαι... Σε άλλους χώρους έχει πολύ πιο γρήγορα άναμμα. Σίγουρα κάτι παίζει με τις ταινίες αφού σε κάποιους χώρους έχουν τοποθετηθεί στην ίδια γραμμή, Led ταινία αλλά και Led GU10 και τα GU10 να ανάβουν πολύ πιο γρήγορα... Φυσιολογικό το θεωρεί ο ηλεκτρολόγος αλλά προβληματίζει αρκετά η καθυστέρηση...
JohnnyHoliday Δημοσιεύτηκε February 4, 2025 at 01:05 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2025 at 01:05 μμ (edited) Δίκιο έχεις. Και εγώ θα προβληματιζόμουν. Edited February 4, 2025 at 01:06 μμ by JohnnyHoliday
dkyr Δημοσιεύτηκε February 5, 2025 at 02:41 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2025 at 02:41 μμ είχα την ίδια περίπτωση αλλά σε μένα υπήρχε μετά το τροφοδοτικό ασύρματο dimmer - αυτά που ήταν απευθείας στο τροφοδοτικό αναβούν αμέσως, αυτά μετά το dimmer είχαν μικρή καθυστέρηση (και στο αναμμα και στο σβήσιμο)
MrShyEngineer Δημοσιεύτηκε March 21, 2025 at 06:22 μμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2025 at 06:22 μμ Ε απλά κάποια τροφοδοτικά έχουν άλλο NTC, πάρε καλύτερης ποιότητας