Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε May 17, 2016 at 03:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2016 at 03:38 μμ Υφιαστάμενα: Πυρ. Διάταξη 16-2015
χαιδω Δημοσιεύτηκε July 28, 2016 at 07:58 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2016 at 07:58 πμ Σε φροντιστήριο 1) ο εξωτερικός διάδρομος και το κλιμακοστάσιο θεωρούνται προστατευμένη όδευση ή απροστάτευτη; 2) Η μέγιστη απόσταση της πραγματική απροστάτευτη όδευσης διαφυγής από τους χώρους κύριας χρήσης του εκπαιδευτηρίου έως την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου είναι τα 45μ, δηλ. εννοεί από το πιο απομακρυσμένο σημείο του φροντιστηρίου έως το κλιμακοστάσιο; ως τον διάδρομο (εφόσον θεωρηθεί προστατευμένη περιοχή); Τα φώτα σας γιατί έχω μπερδευτεί.Ευχαριστώ
dib Δημοσιεύτηκε July 28, 2016 at 08:30 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2016 at 08:30 πμ Σε φροντιστήριο Δεν λές αν η οικ. άδεια είναι πριν το Φλεβάρη του '89 ή μετά !
χαιδω Δημοσιεύτηκε July 28, 2016 at 10:42 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2016 at 10:42 πμ πριν το 1989, είναι το 1965
dib Δημοσιεύτηκε July 28, 2016 at 11:45 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2016 at 11:45 πμ Αν είναι πριν το '89 πάει με την Π.Δ.16/2015 ... Απάνταω στο μήνυμα σου #22 : 1) Θεωρούνται απροστάτευτες διαδρομές (δεν έχουν κάποιο ενεργητικό μέτρο προστασίας πχ καταιονισμό νερού) 2) Εννοεί από το πιο απομακρυσμένο σημείο του φροντιστηρίου (συμπεριλαμβανομένου του κλιμακοστασίου) έως την έξοδο απο το κτήριο. Αν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις των άρθρων 3 + 4 της ανωτέρω ... ζητάς απόκλιση μετά απο τεκμιριωμένη έκθεση ... (συνήθως είναι η αδυναμία εφαρμογής των μέτρων σε υφιστάμενο κτήριο λόγω υπερβολικού χρηματικού ποσού).
yaldabaoth Δημοσιεύτηκε November 16, 2016 at 08:20 πμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2016 at 08:20 πμ Καλημέρα σε υφιστάμενο κτίριο (άδεια προ του 1989) που χρησιμοποιείται σαν δημοτικό σχολείο η μελέτη που κατατίθεται στην πυροσβεστική υπηρεσία πρέπει να αποτελείται από την 16/2015 και από τις κατόψεις ορόφων όπου εκεί τι ακριβώς πρέπει να δείχνουμε? Ρωτάω γιατί δεν έχω ξανακάνει αντίστοιχη. Η επιχείρηση αποτελείται από υπόγειο-λεβητοστάσιο, Ισόγειο(χώροι υγιεινής- αύλειοι χώροι- αποθηκευτικός χώρος - κλιμακοστάσιο -αιθ. διδ) , Ά όροφος ( αιθ. διδ και κλιμακοστάσιο) και ΄Β όροφος (αιθ. διδ. - γραφεία - αποθ. - κλιμ )
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε November 16, 2016 at 04:13 μμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2016 at 04:13 μμ Τα έχουμε ξαναγράψει και αλλού Λεπτομερείς κατόψεις με πόρτες και σκάλες και αποτύπωση των χώρων πάνω στα σχέδια (αυλή - κλπ) Δείχνεις: Πυροσβεστήρες φορητούς, Π. Φωλιές, πυροσβεστήρες οροφής (λεβητοστάσιο), εξόδους κινδύνου (ΕΧΙΤ) πλάτη εξόδων, οδεύσεις διαφυγής, επικίνδυνους χώρους (λεβητοστάσιο - μηχανοστάσιο) μπουτόν - φαροσειρήνα (αν υπάρχουν) Αυτά στα γρήγορα...
thessalon-77 Δημοσιεύτηκε July 15, 2022 at 03:34 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2022 at 03:34 μμ Στον ΕΟΠΠΕΠ αναγράφει σαν δικαιολογητικο για φροντιστηριο ξενων γλωσων για κατω απο 75 ατομα : Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση α) απαιτειται τοσο πιστοποιητικο ενεργητικης πυροπροστασιας απο την πυροσβεστικη; β) απαιτειται και πιστοποιητικο παθητικης πυροπροστασιας; εκδιδεται απο την πυροσβεστικη;
ppanag Δημοσιεύτηκε July 23, 2022 at 10:35 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2022 at 10:35 πμ @thessalon-77 έχω ακριβώς το ίδιο ερώτημα ... προσπαθήσατε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα πυρασφάλειας της περιοχής;
thessalon-77 Δημοσιεύτηκε July 25, 2022 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2022 at 09:30 πμ On 23/7/2022 at 1:35 ΜΜ, ppanag said: @thessalon-77 έχω ακριβώς το ίδιο ερώτημα ... προσπαθήσατε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα πυρασφάλειας της περιοχής; απο συναδελφο μου ειπε: υποβάλλεις ενεργοπαθητικη 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα