ζουγανελης γιωργος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 (edited) γεια σας..θα αλλάξω έναν θερμοστάτη χώρου για καλοριφέρ πετρελαίου.Στις φωτογραφίες φαίνεται η συνδεσμολογία στον παλιό θερμοστάτη και το σχεδιάγραμμα του και μια φωτογραφία με τον καινούργιο. Το καφε βεβαιωνω ότι έχει ρεύμα .Πιθανοτατα το κιτρινοπράσινο δίνει την εντολή και το μπλε είναι ο ουδέτερος. Στον νέο θερμοστάτη έχει και έναν αισθητήρα ο οποίος μπαίνει στις θεσεισ 5,6 ntc (δεν φαίνεται σε ποια μπαίνει το κόκκινο). Μηπως μπορείτε να με βοηθήσετε που να βάλω τα 3 καλωδια στον νέο θερμοστάτη; Ξέρω ότι το σωστό είναι να φωνάξω ηλεκτρολόγο αλλά λέω μήπως γλυτωσω τα έξοδα μιας και φαίνεται εύκολο. Ευχαριστω προκαταβολικά όποιον απαντήσει !!! Edited Φεβρουάριος 15 by ζουγανελης γιωργος διορθωση
Τρελός Επιστήμων Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 Για δοκίμασε: 1: Καφέ (Φάση - L) 2: Μπλε (Ουδέτερος - Ν) 4: Κιτρινοπράσινο (Επιστροφή Θερμ.) 5, 6: Το αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου που θα έπρεπε να συνοδεύει το θερμοστάτη Κάνε ένα τσεκ και άμα δε δουλέψει, εδώ είμαστε...
ζουγανελης γιωργος Δημοσιεύτηκε Tuesday at 07:47 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Tuesday at 07:47 πμ Σε ευχαριστώ πολύ.Δουλευει!!!! 1