Scrooge Δημοσιεύτηκε February 24, 2025 at 07:06 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2025 at 07:06 πμ (edited) Τα καλώδια τροφοδοσίας ενός κινητήρα 250 kW είναι H07RN-F, δύο (2) μονοπολικά 150 mm2 για κάθε φάση. Τι διατομή θα πρέπει να έχει ο αγωγός προστασίας (γείωση); Το μισό της διατομής της φάσης, δηλ. 1x150; Edited February 24, 2025 at 06:06 μμ by Scrooge αλλαγή κειμένου
DEAC Δημοσιεύτηκε February 24, 2025 at 04:41 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2025 at 04:41 μμ @Scrooge Ναι, είσαι οκ με αυτό.
MrShyEngineer Δημοσιεύτηκε March 20, 2025 at 07:45 μμ Δημοσιεύτηκε March 20, 2025 at 07:45 μμ 120mm^2