Γιάννης Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 04:48 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 04:48 μμ Παλεύω να βρω κάποια εκατοστά δόμησης πάλι.... Σύμφωνα με τον κτιριοδομικό: "...Κατ' εξάιρεση,το ελεύθερο πλάτος της αρκεί να είναι 0,90 μ. σε κτίρια με χρήση κατοικίας με τρείς ή λιγότερους ορόφους (όπου προσμετράται και τυχόν PILOTIS), εκτός τυχόν υπογείου. Το ελεύθερο πλάτος της αρκεί να είναι 0,60 μέτρα, όταν είναι εσωτερική κλίμακα μιας ενιαίας κατοικίας. ..." Αυτό σημαίνει ότι αν έχω πλάτος π.χ. 0.80, τότε τα υπολειπόμενα 0.20 αφαιρούνται από την δόμηση, ε;;; ε; (πείτε μου ναι παρακαλώ...)
eviz Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 04:56 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 04:56 μμ Το ελάχιστο πλάτος κλίμακας σε ενιαία κατοικία είναι 0.60. Εως και 50% αύξησης της διάστασης (δηλαδή 0.30μ.) αφαιρούνται από το σ.δ. Θα ψάξω το άρθρο να το γράψω
eviz Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 05:02 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 05:02 μμ Το ανακάλυψα!! Αρθρο 7 παράγραφος 1Βθ. Κουράγιο...
Γιάννης Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 05:10 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 05:10 μμ Το ανακάλυψα!! Αρθρο 7 παράγραφος 1Βθ. Κουράγιο... Στον κτιριοδομικό είναι το άρθρο 13 και συγκεκριμένα το τμήμα το οποίο έχω παραθέσει παραπάνω. Το άρθρο 7 που αναφέρεις; ..... ..... Ώπα! το βρήκα! εννοείς τον ΓΟΚ: "θ) Η επιφάνεια κύριων κλιμάκων, η πέρα από τις ελάχιστες διαστάσεις που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις και έως το 50% των διαστάσεων αυτών." Ευχαριστώ συνάδελφε! Το έχει περάσει κανείς από πολεοδομία;
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 06:01 μμ Δες την εγκύκλιο 113/86. Υπάρχει στα downloads Νομίζω το θέμα έχει ξανασυζητηθεί, οποότε αν μπορούν οι mod να το ενώσουν...
Γιάννης Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 06:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 06:25 μμ Αλέξανδρε, η εγκύκλιος 113/86 δεν λέει κάτι παραπάνω για το συγκεκριμένο θέμα. Το ερώτημα δηλαδή είναι: σε εσωτερική κλίμακα ενιαίας κατοικίας, η απαιτούμενη κτιριοδομική διάταξη θεωρείται 0,60μ; Και αν όχι γιατί;
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 05:23 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 05:23 πμ Η εγκύκλιος έχει σχήμα που δείχνει ποιο ακριβώς τμήμα της κλίμακας εξαιρείται από τη δόμηση. Ο κτιριοδομικός τώρα όρίζει το ελάχιστο πλάτος, το οποίο είναι 0,60 για εσωτερικές κλίμακες. Εγώ το χρησιμοποίησα και δεν είχα κανένα πρόβλημα.
Highlander Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 05:43 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 05:43 πμ και για τριόροφες πολυκατοικίες είναι ο,90? το παραπάνω δηλαδή και έως το 50% το αφαιρούμε.? Ενδιαφέρον. Που μπορώ να βρώ το άρθρο, τον κτιριοδομικό μάλλον σε ένατυπη μορφή γιατί με τα κομπιούτερ δεν τα πάω καλά. ? ? ?
sofiaser Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 08:14 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 08:14 πμ Σε ότι αφορά τις εσωτερικές σκάλες (μεζονέτας) δεν αφαιρείται τίποτα απο σ.δ. σε ότι αφορά το πλάτος. Το άρθρο 7Βθ αναφέρεται σε κύριες κλίμακες. Σε αυτό που ρωτάς Highlander, ναι ισχύει. Μπορείς να κάνεις κεντρικό κλιμακοστάσιο με 0.90 μ πλάτος, αρκεί το δάπεδο του 3ου ορόφου να μην απέχει πάνω από 9.00 μ από το διαμορφωμένο έδαφος. Σε αυτήν την περίπτωση δεν χρειάζεται να κάνεις και ασανσέρ, ή αν θέλεις μπορείς να κάνεις και μικρότερο από το απαιτούμενο κανονικά.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 08:26 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 08:26 πμ Σε ότι αφορά τις εσωτερικές σκάλες (μεζονέτας) δεν αφαιρείται τίποτα απο σ.δ. σε ότι αφορά το πλάτος. ... ...και γιατί αυτό; Θέλω να πω στον κανονισμό δεν διευκρινίζει τίποτα για μαιζονέτες.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα