Παναγιώτα Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2009 Καλημέρα!!! Έχω το ξυλότυπο δοκών και θέλω να κάνω κάποιες αλλαγές στις διατομές των ράβδων γιατί στην ίδια διατομή υπάρχουν Φ12,Φ14,Φ16,Φ18. Από όσο ξέρω στην ίδια διατομή επιτρέπονται το πολύ μέχρι 2 είδη διαμέτρων.Μπορώ λοιπόν να αντικαταστήσω και τα σίδερα στις διατομές και τα πρόσθετα?Αν σε μια διατομή έχω : άνοιγμα:πάνω 2Φ12, κάτω:4Φ14, Πρόσθετα στην αριστερή στήριξη: πάνω 6Φ12, κάτω 1Φ12 και πρόσθετα στη δεξιά ακραία στήριξη : πάνω 7Φ12 και κάτω : 1Φ12. Μπορώ να κάνω το εξής Στο άνοιγμα να έχω πάνω 2Φ14 και κάτω το αφήνω 4Φ14.Στην αριστερή στήριξη για τα πρόσθετα πάνω είχα 6Φ12 και 2Φ12(από άνοιγμα) = 9,10cm2, άρα τώρα μπορώ να έχω 9,10cm2 - 3,10cm2 (2Φ14 από το άνοιγμα) =6,00cm2 = 4Φ14 (=6,20cm2) ? και κάτω πρόσθετα στη στήριξη να αντικατασήσω το 1Φ12 με 1Φ14? Επίσης κατά τις αντικαταστάσεις τι απόκλιση στα cm2 μπορώ να έχω? Δηλαδή μπορώ να κάνω το εξής: να αντικαταστήσω 4Φ14(=6,20cm2) με 3Φ16 (=6,00cm2) ?είναι λιγότερο κατα 0,20cm2. Τέλος αν έχω 2 ενδιάμεσες στηρίξεις: η μια έχει πρόσθετα πάνω 3Φ20 και η άλλη 2Φ18. Μπορώ να προεκτείνω τα πρόσθετα της μίας στην άλλη (να γίνουν δηλ και πρόσθετα της άλλης) και να έχω παντού 3Φ20? Η απόσταση μεταξύ τους είναι 2,00 μ. Ή για παράδειγμα έχω ένα τοιχίο 0,25 χ 2,20. έχει προσθετα πάνω αριστερά 3Φ18 ΚΑΙ πρόσθετα πάνω δεξιά 3Φ20.Μπορω να περάσω τα 3Φ20 παντού στο μήκος 2,20μ ή δεν έχουν έτσι την ίδια λειτουργία? Ευχαριστώ πολύ!!!
mantzaras Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2009 Άμα πας στο τεύχος υπολογισμού των πλακών εκεί θα δεις οτι αυτό που υπολογίζεται είναι το Αs,min για κάθε παρεία (απαιτούμενη επιφάνεια οπλισμού). Αυτό και πρέπει να εξασφαλίσεις τουλάχιστον. Αλλά με μπερδεύεις γιατί μιλάς για πλάκα αλλά λες 2Φ12 κλπ που παραπέμπουν σε δοκούς. Αν εννοείς δοκούς τελικά εκεί θα πρέπει να ελέγξεις αν αλλάζεις το Αs και τους ικανοτικούς, εάν έχει, μήπως αλλάζει τίποτα και σε υποστυλώματα
Παναγιώτα Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2009 σωστα!δοκών ήθελα να πω. Ευχαριστω!
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2009 Ποιο πρόγραμμα χρησιμοποιείς? Κατά πάσα πιθανότητα μπορείς να αποκλείσεις ορισμένες διαμέτρους. Αυτό θα απλοποιήσει αρκετά τον ξυλότυπο. Επίσης θα πρέπει να προσέξεις στις ακραίες δοκούς αν η διάμετρος που θα βάλει το πρόγραμμα μπορεί να αγκυρωθεί (εξαρτάται από τη διάσταση του υποστυλώματος).
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2009 Έλεγξε και αν χωρούν τα σίδερα σε μια στρώση.
Παναγιώτα Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2009 μου έχει δώσει το ξυλότυπο άλλος μηχανικός να τον εφαρμόσω.Απλά αναρωτιόμουνα αν μπορω να κάνω τις αλλαγές που ανέφερα έχοντας μπροστά μου μόνο τον ξυλότυπο, επειδή έχει τόσες πολλές διαφορετικές διαμέτρους ράβδων....
mantzaras Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2009 Μπορείς να τα αλλάξεις αρκεί: 1) Να τηρείς τους κανόνες των παραγράφων 17&18 του ΕΚΩΣ 2) Να μην πέφτεις ποτέ κάτω από το As,req του τεύχους υπολογισμών 3) Να μην υπερβαίνεις το Αs,prov των δοκών, έτσι ώστε να μην χρειαστεί και αύξηση συνδετήρων δοκών, διαμήκους και συνδετήρων υποστυλωμάτων (αν εφαρμόζεται ικανοτικός) 4) Γενικά μην κοιτάς μόνο τον ξυλότυπο αλλά τα μεγέθη του τεύχους, λειτούργησε σαν να έκανες την μελέτη και ήσουν στην φάση που είχες υπολογίσει απαιτούμενη επιφάνεια οπλισμού και επέλεγες τοποθετούμενο οπλισμό.
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2009 Υπολόγισε τα τετραγωνικά χιλιοστά του οπλισμού στην διατομή (As.εφαρμογής). Τηρώντας το As.min/Αs.max, τις min/max αποστάσεις, κλπ, κάνε κάποιον πιο βολικό συνδιασμό ράβδων για την διατομή, από τον αντίστοιχο πίνακα, για να μην παιδεύεσαι.
Παναγιώτα Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2009 Άρα μπορω να κάνω το παράδειγμα αντικατάστασης που ανάφερα αρχικώς?
Pappos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2009 [...Από όσο ξέρω στην ίδια διατομή επιτρέπονται το πολύ μέχρι 2 είδη διαμέτρων...] Όχι ακριβώς, αλλά σίδερο από σίδερο πρέπει να απέχει το πολύ 2 διαμέτρους. Δηλαδή σε ένα υποστύλωμα δεν μπορεί να έχεις Φ14 και Φ20. Μπορούν όμως να έχεις όσες διαμέτρους θέλεις αλλά να απέχουν όπως ειπώθηκε με διαφορά το πολύ 2 διαμέτρων.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα